<p>在中央空调系统中,防冻开关应该装在表冷器背风面还是迎风面,它测的到底是新风的温度还是盘管表面温度。</p>
<p>如果装在迎风面,温度要设多少才能使机组正常运行,如果装在背风面,那么现在有一台机组,盘管后面紧接就是加湿器,没有装防冻开关的空间,装在加湿器后面行不行?</p>
回复

使用道具 举报

已有38人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lifeng3600 发表于 2010-12-24 23:01:00
<p>只要防冻开关缠在盘管就行,5度以下报警</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
老驴 发表于 2010-12-25 21:55:00
<p>迎风面还是背风面?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
exp123s 发表于 2010-12-27 13:56:00
装在表冷器背风面或迎风面都可以,它测的是盘管表面温度,低于5度报警或关闭新风阀,开热水阀,目的是防止盘管内结冰涨爆水管
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
老驴 发表于 2010-12-27 15:16:00
<p>我一直不明白一个问题,冬天盘管里的水肯定不会低于5度,怎么会报警?现在我在调试一个项目,防冻开关装在迎风面,前段时间降温后导致机组停机,我以为是新风太冷吹地防冻开关的毛细管温度过低,就把一台机组的防冻开关装在了背风面,结果晚上还是报警停机了,我再次怀疑供水温度是不是太低了(只有20多度)。决定让锅炉房把热水提高到40度以上,晚上守一晚上看会是什么结果。如果仍然停机,就得把所有的开关都装在背风面了,很麻烦的事儿。但我觉得问题并没有解决得很彻底。我们都知道防冻开关装的时候并没有完全紧贴着盘管吧,那么装在迎风面的时候会不会因为新风还没经过盘管温度很低而导致报警停机呢?</p>
<p>请指教。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gyp1990414 发表于 2010-12-28 11:02:00
前辈这种实际问题 提得非常好 让我这个新人学习了。。。我也很期待答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
老驴 发表于 2010-12-28 21:22:00
我靠,我可不是什么前辈,我也刚毕业一年多而已,真是前辈的话,这种问题都不好意思问出口,是吧。都是新人,咱们互相学习啊。而且我觉得实际上现场一天都比看一个月的书遇到的问题多,学到的也多,所以咱们都把实际中遇到的问题发出来,受益都会匪浅啊,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
korearsm 发表于 2010-12-29 15:58:00
<p>我无能为力帮你,但是你提的是好问题,顶一下!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
exp123s 发表于 2010-12-30 10:33:00
冬天盘管里的水如果因意外不流动而新风继续进来,有结冰的机会.同时风管强风中物体的温度比风的本身温度要低,看到新风温度不低于5度但防冻开关已经报警了,建议你临时在盘管表面装一个温度传感器,测一下温度曲线,可能实际到达该位置的水温很低
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
老驴 发表于 2011-1-20 14:22:00
好思路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
choujinqj 发表于 2011-1-20 15:24:00
<p><font face="Verdana" color="#61b713"><b>exp123s说得有理,继续关注事态发展。</b></font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
电脑支支响 发表于 2011-1-20 18:09:00
我是打酱油的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
luckyfruit 发表于 2011-1-21 09:12:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>老驴</i>在2010-12-27 15:16:00的发言:</b><br/>
<p>&nbsp;</p></div>
<p>第一,冬天盘管的水是可以低于5度的。</p>
<p>机组供水、回水如果没有循环,在气温降低时是一定会低于5度的。</p>
<p>第二,你说的机组停机,我考虑是不是受到外界的因素比较多,比如即使是迎风还是背风,空气流通的地方气温会比水管要低,如果防冻开关受到外界的因素比较大,那么会有误报。</p>
<p>我考虑应该是误报的因素。。。。。。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
Tavis 发表于 2011-1-21 10:34:00
不能装在迎风面,原因是迎风面管道一般是新风管道,拿北京来说冬季绝大多数时间室外气温在-5℃以下(现在南方天气也很冷),你想想-5℃的室外新风直接吹到防冻开关上,肯定马上报警(一般防冻开关报警温度设置在5℃,最低报警也不会低于0℃)。一般防冻报警后会联动停机、关新风阀,如果防冻开关是自动复位的,会造成风机频繁启停。这样不但对电机使用寿命有损害,同时防冻开关也不能起到保护水盘管的作用。
你说的防冻开关不好安装的问题,工程中很普遍。建议你可以考虑将防冻开关缠绕在机组内水盘管背风侧的回水管道附近(一般加湿器不会把整个水盘管全部挡住),然后把防冻开关的报警温度适当调高1、2℃。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
电脑支支响 发表于 2011-1-24 16:31:00
<p>现在的问题是怎么能让防冻开关真实的反映出盘管的温度~</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
老驴 发表于 2011-1-24 17:00:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>luckyfruit</i>在2011-1-21 9:12:00的发言:</b><br/>
<p>我已经费老大劲把防冻开关都装在背风面了,但据现场的人讲,竟然还是报警,再据他们讲,他们的人亲自进去测试防冻开关上的温度,说比手的温度还高,难道是防冻开关坏了?不应该啊,我在的时候好好儿的还</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
老驴 发表于 2011-1-24 17:02:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Tavis</i>在2011-1-21 10:34:00的发言:</b><br/>不能装在迎风面,原因是迎风面管道一般是新风管道,拿北京来说冬季绝大多数时间室外气温在-5℃以下(现在南方天气也很冷),你想想-5℃的室外新风直接吹到防冻开关上,肯定马上报警(一般防冻开关报警温度设置在5℃,最低报警也不会低于0℃)。<p>我也觉得装在迎风面不太好</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
伐木叮叮 发表于 2011-1-25 14:15:00
我觉得应该装在背风面,这样不会误报,但现场往往条件不允许,因为大部分机组都已成型,安装是个问题.建议空调机组出厂前就安装这东西.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
INPOPCOM 发表于 2011-1-26 10:59:00
肯定要装在背风侧,盘管后面啊

如果使用温度来做防冻的话,你要考虑你的DDC又没有模拟量的点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
chenxing180 发表于 2011-1-30 17:02:00
应该是被风面,舍得老误报