<p>有18层的楼层&nbsp;&nbsp;&nbsp;设置4台交换机&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 分别设置在2 6 10 14 楼&nbsp;&nbsp; 从机房拉一根四芯光纤 分成4路 分别接到2 6 10 14&nbsp;楼的交换机光口上 用什么设备和线材&nbsp; 如何实现 ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>或者说 一般常见方法 如何实现的? 比如把交换机放一起? 小弟我刚从事这个行业的 光纤什么都不懂的&nbsp; 诚心求教 还望见谅&nbsp; </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有30人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gxz0323 发表于 2010-12-12 16:49:00
<p>可以考虑在2层放个光纤接线盒,将6楼的交换机和2楼的级联,10.14同上方式</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>如果应许的情况下,可以考虑2和10层的交换机带有千兆口</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
vclong 发表于 2010-12-12 19:59:00
<p>又要马儿跑,又要马儿不吃草。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
m123 发表于 2010-12-13 10:17:00
<p>4芯光缆 放到2楼 其他各个交换机 连到2楼交换机上!2楼必须采用4SFP 的交换机</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yuhong82039 发表于 2010-12-13 10:18:00
顶贴+学习解决方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liangl 发表于 2010-12-13 20:44:00
<p>只能加设备,否则不用考虑</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lla99 发表于 2010-12-14 17:53:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gxz0323</i>在2010-12-12 16:49:00的发言:</b><br/>
<p>可以考虑在2层放个光纤接线盒,将6楼的交换机和2楼的级联,10.14同上方式</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>如果应许的情况下,可以考虑2和10层的交换机带有千兆口</p></div>
<p>支持。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sythcxh 发表于 2010-12-14 21:09:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sunjlg 发表于 2011-3-30 10:30:00
学习解决方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tuziyelang 发表于 2011-3-30 11:39:00
&nbsp;无奈的看看我不懂的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
madyj 发表于 2011-3-30 11:43:00
好东西,收藏先
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
西夏骑兵 发表于 2011-3-30 13:12:00
<p>1、中心机房设:24口机架式光纤盒1只,16个耦合器,16根尾纤,8对光纤跳线(跳线头型以设备为准)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2、2/6/10/14楼层机房各分别设:12口机架式光纤盒1只,4个耦合器,4根尾纤,2对光纤跳线(跳线头型以设备为准)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3楼的兄台说的好:又要马儿跑,又要马儿不吃草,天下没这样的好事。其他就不多说了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ptqdjr 发表于 2011-3-30 15:40:00
学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
bjnewcont 发表于 2011-3-30 19:44:00
可以啊,你交换机的光口是单纤双向的就行啊,每层用一芯,一芯都不备份,不过你把双光口换成单光口的代价远比你多拉几根四芯光缆造价高得高吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
chinayoon 发表于 2011-3-30 21:41:00
高人就是多呀,确实要都学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lankun 发表于 2011-3-31 09:24:00
<p>这中方法解决最实际</p>
<p>不过光纤也是没有预留</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wsz8365730 发表于 2011-3-31 11:41:00
<br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>可以考虑在2层放个光纤接线盒,将6楼的交换机和2楼的级联,10.14同上方式</p>
<p>&nbsp;</p></div></td></tr></tbody></table><br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
pdj9527 发表于 2011-3-31 12:33:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>西夏骑兵</i>在2011-3-30 13:12:00的发言:</b><br/>
其他就不多说了</p></div>
<p>支持这个,性价比最高的方案了,可扩展空间也大</p>
[此贴子已经被作者于2011-3-31 12:33:22编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
一步一个脚印 发表于 2011-3-31 13:08:00
12楼完全正确,分别从MDF拉光纤到2/6/10/14,MDF交换机-MDF光配架-IDF光配架-IDF交换机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zijingppp 发表于 2011-3-31 16:07:00
学习了
回复 支持 反对