千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]机房贴铝塑板是否可以用木工板...

[复制链接]
jby369 发布于: 2010-12-6 19:40 1123 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
     最近接了一个证券公司的机房装饰工程,墙面做的是铝塑板。原本我们用的是木工板刷防火涂料,再贴铝塑板。但监理说机房不容许使用木工板(不符合消防要求,不防火),要求我们使用石膏板贴铝塑板。但具工人说,用石膏板贴铝塑板不是很平整,而且一年半载后会有鼓起、翘边的可能。请知道的帮我判断一下谁说的正确,顺便给我个建议以及两种方法的优缺点。   干挂做法是不行的,甲方给的预算只有180元/平方,好像本都不够。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sunbincz 发表于 2010-12-8 08:50:00

我也很想知道,我是石膏板加木工板加贴铝塑板。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaoq1 发表于 2010-12-13 09:08:00
木工板还是别用,万一出问题你是要负责的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ntcl2000 发表于 2010-12-20 09:23:00

告诉你用什么!!你用玻镁板代替石膏板,我现在的机房就是这么做的!!完全符合消防的要求!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
happan 发表于 2010-12-20 15:43:00
铝塑板本身就不符合消防规范,机房内应该采用纯铝板或者彩钢板才对呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tong4445630 发表于 2010-12-20 16:18:00

机房规范有防火等级的 木工板根本不行 找些价格合适的彩钢板吧

回复 支持 反对

使用道具 举报