我想问一下:
1、一般小区室外弱电管网要埋地多少深呢?
2、过小区道路时又要多少深呢?过道路时对管材有没有要求?
3、弱电管网一般要离像煤气管道、给排水管道、强电管道多少远呢?
使用道具 举报
1、小区室外弱电管网用PVC管要埋深0.7米,用铁管要0.6米。
2、过道路时管材要用抗压管,埋深要0.4米吧。
3、具体弱电管道和其他管路的距离记不清了,国家有相应的标准规范的。
谢了。。。PVC管标准里要埋多少深没看到。。不过看到过道时,如果是人行道,PVC要0。5M以上,钢管0。2以上。。。过车道,PVC0.7m以上,钢管0.5以上,
距强电PVC管(3.6kv以下)0.5以上,钢管0.3以上