小区一卡通系统,要求集中配电,最远端距离500m,设备合计功率1kw左右,不知用ups输出220v配电过去这种方式是否可行?如果不行,该怎么处理。请有经验的大侠指教下。谢谢。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
NO16
当前离线
积分
493
沙发
NO16
发表于 2010-11-29 10:53:00
<p>帮顶,等答案</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yangcaijun
当前离线
积分
463
板凳
yangcaijun
发表于 2010-11-29 17:57:00
采用AC220V 集中供电,然后在一卡通端接门禁电源控制箱吧,DC集中供电肯定会衰减。记得有个公式,在坛子里找一下。<br/><br/>
回复
支持
反对
使用道具
举报
andy_cong
当前离线
积分
381
地板
andy_cong
发表于 2010-11-30 10:32:00
<p>兄弟,找到公式,帮忙发一份给我,andy_cong@126.COM.谢谢!!!11</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lorle
当前离线
积分
519
5
#
lorle
发表于 2010-11-30 14:08:00
等待答案!...
回复
支持
反对
使用道具
举报
arcsin
当前离线
积分
256
6
#
arcsin
发表于 2010-12-7 15:00:00
个人觉得这个实现起来不是很困难啊?直接将220的电引导电源箱就好了。当然传输线缆要选择质量好的。开关电源的输入电压宽度很高的,我试过176V电压就可以正常使用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
rockypan
当前离线
积分
2399
7
#
rockypan
发表于 2010-12-7 15:55:00
<p>谢谢,只是计算出来电压降有点儿大。呵呵。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城