千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

做监控怎么防雷呢...

[复制链接]
zhang2yun 发布于: 2010-11-28 13:23 5165 次浏览 43 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有哪些措施
回复

使用道具 举报

已有43人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
revencin 发表于 2010-11-28 21:02:00
我也想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gzdxrq 发表于 2010-11-29 11:58:00
我也想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
passing1211 发表于 2010-12-1 11:01:00

从电源到摄像机都要防雷,如果全做总体造价很高的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
szspd 发表于 2010-12-1 14:38:00

 

1、直击雷  (立杆上焊接30-50公分普通钢筋即可)

2、感应雷,球机选配三合一防雷器,固定枪机选配二合一防雷器;

3、接地处理:做好屏蔽,控制在10欧姆以内即可;(业主要求另算)

 

      注:中心机房:做好C级防雷,如在市电进机场UPS前端加装C级防雷模块,如TM20-B/2,通流量最大为40KA;如费用充足,可考虑在视频光端机处加装视频防雷器,如TS12BMF或者TS05BMF-16P;

 

 

szspd@126.com 、qq:399851919

[此贴子已经被作者于2010-12-1 14:41:38编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lihuanhuanxyz 发表于 2010-12-1 14:49:00

视频,电源,控制线三路都要接防雷的设备,简称3合一防雷,不知道对否!

本人做过监控电源和视频防雷的设备安装!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
eie1992 发表于 2010-12-2 12:58:00
以下是引用szspd在2010-12-1 14:38:00的发言:

 

这也是个给安防系统制造重大安全隐患的做法,警惕!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szspd 发表于 2010-12-2 15:17:00
以下是引用eie1992在2010-12-2 12:58:00的发言:
这也是个给安防系统制造重大安全隐患的做法,警惕!!!

看见你就烦,整天讲一大堆破理论,说这个不行,那个有重大安全隐患;

 

我做防雷近十年,监控系统防雷也有6年经验,一直都是这样做,出什么重大安全事故了?

1、2006年广州电信“全球眼"试点工程,广州市的监控系统至少有3000个点;

2、2006年惠州电信“平安城市”,2355个点;

3、2007年深圳“平安城市”2000个点以上;

 

这几年设计的监控系统至少超1万个点,咋就没出你说的那些问题呢?

不要整天吹水,大家没空,要看实际案例;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
szspd 发表于 2010-12-2 15:19:00
如果你真有办法,你就把问题帮LZ解决了,别整天墨迹;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eie1992 发表于 2010-12-2 19:41:00

本栏目里曝光的防雷系统伤害事故,还少么?

既然你做过那么多,优势专业做防雷的,那你就冷静的解释一下:

    立杆避雷针接闪时产生的雷电反击电压,通过摄像机壳、视频线,连接到系统主机,你的防雷系统是如何保证系统安全的?

    你可能在视频线两端接了你们的防雷器,你们的防雷器怎么对付这个雷电反击电压的?

 

给个参考数据:接地电阻按你给的10欧姆,接闪电流按照100KA估算,立杆接闪时瞬态电压是1000kV.摄像机外壳上也就带有这个电压。怎么保证系统安全。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2010-12-3 09:33:00
以下是引用szspd在2010-12-2 15:17:00的发言:

这类给安防系统制造安全隐患的设计,曝光的都是深受其害的工程商,没有一个专业防雷厂家出来曝光的,他们的手段就是大力宣传“业绩”,对每次工程问题——被雷了或被多点接地的地电位环路烧了,又都一个理由解释:防雷工程有一个地方设计安装有问题,就会打不到防雷目的。他们没有有责任。

 

在安防防雷系统设计中,立杆避雷针化和到处制造多点接地,是这类“专业防雷”厂家表现出的低级错误和对安防系统设计的无知。这就是他们“看见你(指我)就烦”的原因。

    我愿意和专业防雷厂家做技术探讨,已经探讨了3年了,这位“做防雷近十年,监控系统防雷也有6年经验”的朋友,如果要继续在安防行业里闯荡,那就把我10楼的问题做个技术解释清楚。

    希望看到你的城市和勇气。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
szspd 发表于 2010-12-3 12:00:00

    防雷业内人士都清楚:系统的防雷从来就不是一个孤立的问题。整个系统的等电位连接是相当重要的也是解决雷电流反击问题的可行性方法。所以线路的屏蔽及屏蔽导体的等电位连接就要考虑进去。

 

    比如:所有的信号线和电源线如果都在无屏蔽和屏蔽体不等电位的情况下,就会出现反击现象,也就是说,带电导体都要安装在连续的屏蔽导体内部,而且进出线接口端的屏蔽体都要就近接到地等电位体上,如果屏蔽体过长,还要多点接地。
     实际情况来看,如果用立杆做为连续的地等电位体,就应该在屏蔽体接入设备处做一等电位连接点,将防雷器地,屏蔽体地和设备外壳地就近连接。

 

      注:1、加装避雷针=引雷针,如果是盲目的加装,确实会成为“引雷针”,但是处理好直击雷的地与感应雷的地的分开问题,就能满足要求;

           2、防雷设备是个辅助设备,它存在的价值是帮助人类尽量减少损失,但不能确保100%;

           3、我列举案例并不是手段,而是我多年来负责的项目,至今没有出现你所指的“重大隐患”,现实工程中,绝大部分施工队伍不会考虑的这么周全,一是成本,二是施工经验;

           4、我是否继续在安防行业闯荡,不是你的一句话就可以否决的,要想别人尊重你,就要先尊重他人,不要一句话就否决他人的成果;

          

[此贴子已经被作者于2010-12-3 12:00:48编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eie1992 发表于 2010-12-3 19:45:00

用你的理论,把10楼的问题解释一下可以吗?

期盼。

关于等电位连接和屏蔽技术,举个例子说比较好:一个室外独立立杆摄像机,一个系统主机,距离500米,视频线传输。

防雷,怎么等电位连接?怎么屏蔽?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
eie1992 发表于 2010-12-4 18:52:00

楼上广告卖产品啊!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
anjiadz 发表于 2010-12-5 23:42:00
安防防雷的问题至今没搞明白,刚做过一个山头的公园监控,4M立杆+30CM避雷针+每个监控点4欧以下接地网(自己做花了不少钱)+二合一三合一防雷器+中心电源防雷器,主干传输是用光纤,不知这样做行不行,装了五个月了出现过多次雷电天气,还没出现问题,不知道这样做是否能行,想请教各位前辈
[此贴子已经被作者于2010-12-5 23:42:17编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
szspd 发表于 2010-12-6 09:31:00
以下是引用eie1992在2010-12-3 19:45:00的发言:

用你的理论,把10楼的问题解释一下可以吗?

期盼。

关于等电位连接和屏蔽技术,举个例子说比较好:一个室外独立立杆摄像机,一个系统主机,距离500米,视频线传输。

防雷,怎么等电位连接?怎么屏蔽?

 

你弄个项目来做,我可以确保满足你的要求!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
eie1992 发表于 2010-12-6 10:17:00
你在5楼介绍的做法,到底有没有安全隐患?你还没正面回答呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
gcwgp5 发表于 2011-7-6 07:22:00
你在5楼介绍的做法,到底有没有安全隐患?你还没正面回答呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zligt 发表于 2011-7-8 16:52:00
来学习的,挣积分,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jojolinbo 发表于 2011-7-19 16:18:00

我就是这么做的立杆防雷,周六的雷暴给毁了,怎么解释

 

回复 支持 反对

使用道具 举报