千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]机房建设标准...

[复制链接]
ltcj 发布于: 2010-11-19 09:36 1424 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

机房建设标准


在准备安装场地时,可参考如下国家标准:
1
GB50173-93《电子计算机机房设计规范》
2
GB2887-89《计算站场地技术条件》
3
GB9361-88《计算站场地安全要求》

机房的要求
机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。
机房地面负荷:每平方米不小于450kg
机房净高:2.7米以上。
机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。
具备通风设备。
机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易积灰,并能防尘砂侵入。要求屋顶不漏水,不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃材料。
各种沟槽采用防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明线与电力管线应尽量采用暗铺设。
机房颜色:墙、顶颜色以明朗淡雅为宜,涂料应为无光漆或不含硅化物的油漆。
机房地板:水泥地面应铺设防静电地板,防静电地板应经限流电阻及连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值为1MΩ
机房地面平整光洁。
电源已接入机房,满足施工要求。
机房内应有地线排,以便设备地线连接。

机房环境的要求
环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房内不允许水、气管道通过,空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。
防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×104/m3,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。
机房内需安装空调,设备在长期工作条件下,室内温度要求15℃30℃,相对湿度要求40%~65%。
噪声:室内噪声≤70分贝
照明采光:应避免阳光直射,以防止长期照射引起电路板等元件老化变形,平均照度为300450LX,无眩光。
无线电干扰场强,频率为0.15500MHz时,应不大于126dBv/m;磁场干扰场强应不大于800A/m (相当于10奥斯特)
大气压要求:1.08×1055.1×104pa-500mm+500mm)。
空气污染要求:机房内无腐蚀性气体及烟雾,机房内禁止吸烟。

安全要求
施工现场应有性能良好的消防器材。
机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。
机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。
楼板预留孔洞应配有安全盖板。

地线
地线的具体指标要求:交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,接地电阻不大于1 Ω
终端设备接地要求: 给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使  用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。
总配线架防雷地线要求:能泄放异常情况引起的过剩电荷,满足国标对配线架的接地的要求,外线电缆屏蔽层在总配线架处应与防雷地相连。
接地处理
从接地桩到设备上接地螺杠的连接电缆应采用铜芯,尽可能缩短长度。
所有的接地连接件应加防腐保护。
接地螺杠必须用机械方法加以紧固

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ltcj 发表于 2010-11-19 09:37:00
看看还是可以了解一些的,沙发下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
天诺科技 发表于 2010-11-19 22:10:00
学习下,如果有图那就更好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城