千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47703 |主题: 65971|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

怎样知道解码器的协议...

[复制链接]
yy831215 发布于: 2010-11-17 19:28 437 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教一下各位:

       我有个工程改造,以前用的三洋的矩阵和键盘控制,前端用的三洋的解码器,现在矩阵坏了需要更换矩阵,但是不知道解码器的协议。不知道怎样测试出解码器的协议?请教一下,谢谢

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dbkdz 发表于 2010-11-17 22:35:00

    除了厂家资料和当初写解码器软件那小子,任何人都测不出解码器的协议。

   如果现在键盘连矩阵,矩阵通信输出可以直接控制解码器,则可以用串口调试软件去收矩阵的16进制码分析各个动作码。前提条件是矩阵输出通讯口是标准的RS485接口,如果是曼码接口用这种办法就不行了,那就要用到示波器去分析码和时钟。

 

假如是RS485接口,输出也可捕获到代码,现在矩阵坏了换PELCO矩阵,则要找高手做P\D协议转三洋协议的协议码转了。

 

   可惜呀,矩阵都坏了,现在的办法就是找厂家,一般时间都很久了,厂家也很难找。最后就看看键盘有没有独立的通信接口输出控制解码器的吧。如果有,按照我办法,100%可以成功的。

 

   还有一种办法就是破解解码器电路,哈哈,这种办法我就干过。当初有一个红苹果工程矩阵坏了,换了PELCO矩阵,前端红苹果解码器还好用,协议不同用,就把红苹果解码器的CPU重新烧写PELCO协议(当然要破解它硬件电路)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liuyang 发表于 2010-11-17 22:50:00

三洋解码一般不是幔码(据我所知),换矩阵的话你可以重新拨码嘛~一般解码器拨码打至OFF(0)是PD2400。可以试试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城