首先想知道霍尼韦尔8路视频输出版带不带字符叠加功能;然后说一下现场的情况:一个VB矩阵(板子上都没有网口的),有15块16路视频输入板 1块16路视频输出版 1块8路视频输出版,现场8路视频输出版用了6路,但是这6路显示器上面的图像都没有字符(时间 CAM MON号都没有),换一路到没有用的两路输出口还是没有字符,16路输出版所对应的显示器都有字符显示的. 把一路图像切到16路输出版上面随便那一路都有字符,但是切到8路输出版上面就只有图像,没有字符     CFG软件里面的OUT PUT都设置了默认的(实际也是按默认的那种方式来接,没有顺序打乱),都Down下去了,也都down成功了,重启矩阵都还是一样的状况,麻烦高手解答下