型号:RA-3000
里面的小马达,没接地,线圈也没问题。
DDC的盒子也看不出什么问题。BA上有显示。
无论BA上发出什么指令,水阀执行器里面的马达就是没反应,电压电流都测不出。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
老驴 发表于 2010-11-10 12:12:00
<p>看一下接线图,没接地怎么有电?没电怎么转?浮点式的驱动器接线没那么复杂吧。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
诸葛、孔明 发表于 2010-11-10 18:23:00
<p>测下DDC有没有控制信号输出,如果没有,可能是DDC坏了~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xvcc 发表于 2010-11-12 13:42:00
<p>这系列的电动阀没接到DDC的型号前本来就没电~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xvcc 发表于 2010-11-12 13:43:00
— —!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xmtt 发表于 2011-4-1 13:37:00
没看明白问题