公司分厂区和行政楼,中间隔了一条路,两边都有一个独立的监控系统。

现问题如下:

1、厂区的监控系统摄像机地阻小于4殴,经常被雷打坏。

2、仓库监控摄像机大于4殴(最大的达15殴),但没被雷打过。想不明白,都是室外的

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2010-11-6 09:42:00

监控系统摄像机地阻小于4殴,经常被雷打坏。

 

摄像机立杆和接地结构是怎么连接的?摄像机外壳是否接地?有没有防雷器?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xuxian0404 发表于 2010-11-10 21:27:00
1)安防系统室外摄像机,防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地;
2)安防系统不允许多点接地,前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把“视频信号地”也给接了大地;“视频信号地”常态下必须与大地绝缘;
3)不管考虑防雷,防干扰,防静电安防系统前端都不允许直接接大地,即:不允许系统中存在“地环路”。安防系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电;
4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘;
4)前端摄像机安装在避雷针上系统存在“地环路”,都是安防系统重大安全隐患;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wangyouwu 发表于 2011-5-21 22:24:00
谢谢楼上的总结,很明白哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
酱肉 发表于 2011-5-24 16:23:00

学习了,说的真不错。谢谢4楼

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ccbb2002 发表于 2011-5-24 16:45:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hxplxm 发表于 2011-5-25 09:23:00

顶,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xiangzis 发表于 2011-6-6 12:36:00
3楼很强大,值得我们学习,顶一下~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yutou200 发表于 2011-10-26 17:03:00
学习了呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
shengzhanyu 发表于 2012-1-20 10:07:00

xiexie                               

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
liaodsu 发表于 2012-2-9 22:20:00

顶三楼的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ulfhvk 发表于 2012-2-21 20:48:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城