干接点dry contact...

[复制链接]
fangfeizhe 发布于: 2010-11-4 14:24 942 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
谁能专业的并且形象点的给“干接点”下个定义!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zoomen 发表于 2010-11-6 20:03:00
百度下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zxxzzz 发表于 2010-11-7 18:46:00
<p>干接点只有通断</p>
<p>相对于湿接点,湿接点有24V电压</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yushi001 发表于 2010-11-8 10:47:00
<p>我个人认为这个定义比较准确</p>
<p>干接点的定义: <br/>无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换; <br/>常见的干接点信号有: <br/>1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等; <br/>2、各种按键; <br/>3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器; <br/>4、继电器、干簧管的输出; <br/><br/>湿接点的定义是: <br/>有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接; <br/>常见的湿接点信号有: <br/>1、 如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少; <br/>2、 把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。3、 NPN三极管的集电极输出和VCC; <br/>4、 达林顿管的集电极输出和VCC; <br/>5、 红外反射传感器和对射传感器的输出;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
autoyangwang 发表于 2010-11-9 14:38:00
详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报