千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]安装于立杆上的球机、视频输出口的接线问题...

[复制链接]
shuzhaoqing 发布于: 2010-11-3 15:34 2737 次浏览 45 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

请教大家一个室外球机施工的问题。


现实施一监控报警项目,要安装18只室外高速球机,高速球机全部用SONY SSC-SD26P(好东西,有兴趣的朋友可以去网上查一下),球机固定在室外的立杆上,立杆高9米。线路从机房已经预埋到立杆了(视频线SYN75-7,电源线RVV2*1.0,控制线RVVP2*1.0)。

这台摄像机的视频输出接口是一段BNC电缆,这段电缆也就不到1米的长度。所以,75-7的线必须是通到立杆上方,焊好BNC头后,再接到摄像机自带的BNC接口上。75-7的线又这么重,即使在立杆上捆扎的再好,向下的引力也会使线缆慢慢的下滑。我很怕时间长了,BNC接头连接处会接触不良,到时候再去检查可就烦了。至少也要有8米高的登高梯去了。


(以我自己的经验,用BNC头连接时,时间一长,因为氧化,震动会存在着接触不良的缺点,有时候重新拔出,再连接,又会恢复正常。不知道大家是否也碰到这种情况。)。



所以我想,摄像机视频输出接口的这段BNC电缆,我将其剪断,中间用其它线进行延长,将视频连接头延长到立杆下方的检修井里。在井里进行BNC头的连接,日后检修就方便了。并且在检修井里还可以连接防雷器一类的。不知道这样处理行不行?有哪位有好的方法?或者有接线处用哪种工艺比较好?

 

文字表达能力不好,希望各位能多看一下。给在下一个建议,我的电话是13905792996。

[此贴子已经被作者于2010-11-3 15:36:27编辑过]
回复

使用道具 举报

已有45人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
seldomxu 发表于 2010-11-3 16:40:00
这种方法完全可行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zf521gezi 发表于 2010-11-3 16:57:00
 可以呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
caiyixin 发表于 2010-11-3 19:55:00

最好换了BNC头。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qq642882 发表于 2010-11-3 20:11:00
支持!别无他法/
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2010-11-3 22:12:00

多远的距离,用-7线?

连接线考虑到BNC不能受到拉力,是对的。延长线中间连接,可以用F接头和双通,做好防水处理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
love301626 发表于 2010-11-7 21:49:00

bnc头接完后用胶布缠好不可以吗?用不着那么麻烦吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
飞飞龙 发表于 2010-11-8 08:46:00
这种方法是可行的,但事先和厂家说好,不要影响摄像机的保修
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
duyunlong 发表于 2010-11-8 09:06:00
剪断
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hzcawjw 发表于 2010-11-8 12:04:00
学习了 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tianchang 发表于 2010-11-8 13:44:00
有双瞳 连根线到地,,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
秋夜无边 发表于 2010-11-10 14:38:00

这种方法绝对可行,,,,比把BNC头放在上面好的多啦...

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eie1992 发表于 2010-11-10 14:47:00

题外话:

     室外球机施工的问题,摄像机有没有通过立杆接地问题?

    有没有把立杆做成“避雷针”的问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zhan2101 发表于 2010-11-10 15:04:00

你为什么不直接在上面做个接头算了。

这样一来你不就有两个接头了。到时候也不知道是哪个接头出了问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yaliwu 发表于 2010-11-10 16:14:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
hjzknet 发表于 2010-11-22 12:08:00
可行,但要做好屏蔽,不然会有干扰的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
shuzhaoqing 发表于 2010-11-22 22:03:00

各位,这样的接法,还有一个考虑,到时还要接一个视频防雷器。这个设备也有一定的重量。可能也会牵着视频线向下。所以我想杆子上面最好直接连接,不要用BNC头了。

 

eie1992

 

你好,看了你的回复,我感觉你是这行的老手了。监控点距离机房有500米的样子,再加上在管道内,我们不可能把线拉的很直,所以我想这个距离肯定是超过500米,所以呢,就用了75-7的线了。

 

立杆接地我也不是很懂,主要是按电工的一些经验做的。

 

我是这么做的。用一根1.2米的镀锌钢筯,上面焊接了一个镙丝口,然后用镙丝将接地线固定到上钢筯上,将钢筯打入到地下,在做基础的时候就打入了,因为做基础,立杆,打钢筯都是包给施工队实施的,那段时间有事,没有好好监督,所以也不知道施工队有没有按我要求的深度(我要求他们至少埋到2米深处,这个深度没有通过计算,只是自己估的)。估计他们施工时,如果地好挖,好打,肯定是够深度的,如果不好挖,恐怕是。。。。不足了。

 

现在要立杆了。我准备把接地线固定到杆子的镙丝上。就这样接地。还有,要接的视频防雷器的接地端子也接到接地线上。不知道这样行不行了。

 

我是在浙江金华的,这样的一个地级城市,很少有同行之间的技术交流(至少我感觉如此,很多所谓的做过很多工程的人并不是很注重细节,他们给我的答案是差不多就行了,这种事情,搞到地下,谁都不知道,只要当时验收时,系统不要出问题就行了,把钱算回来就OK了,以后都不来管的),所以很多这样的问题,也是一边研究,一边靠摸索,希望各位高手多多指点迷经。我自认为是比较负责的人,有时候为了赶工期,或者就是为了省成本,很多事情都没有做到位。唉,想想,做事很不严谨哦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
a327508886 发表于 2010-11-23 08:43:00

这个问题我也见过,多一个节点,信号就会多衰减一点,而且到时维修的时候又多了一个故障点,这样以后维护的时候就会更麻烦一点,所以应当避免中间转接视频线,至于线太短你可以向厂家反映或者要求加长云台出来的那根线,保证那根线能直接接到防雷箱里面,这样就少了节点,到时维修时候少了不少麻烦,至于加长线到时肯定厂家多收钱,那是你们自己的问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
eie1992 发表于 2010-11-23 08:52:00

一句话,你的方案很值得考虑,有隐患,效果也不会太好。今天刚看到17楼的帖子,晚些时候回复吧,我有点事出去。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
居于网 发表于 2010-11-23 09:23:00
以下是引用eie1992在2010-11-10 14:47:00的发言:

题外话:

     室外球机施工的问题,摄像机有没有通过立杆接地问题?

    有没有把立杆做成“避雷针”的问题?

看了坛子里的发过的类似的帖子,专家意见,杆子上的摄像机最好和杆子绝缘,防止感应雷破坏。

回复 支持 反对