[求助]监控画面跳动(时有时无视频信号)、扭曲、变...

[复制链接]
msdsoul 发布于: 2010-11-2 18:45 1080 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

今天在修一路监控,发现的上述问题,我用的是12V5A的开关电源,接上后画面就有标题所述。不知道是何原因。望高人协助

 

 

一根2*1.0mm2的电源线 挂了4个枪机

[此贴子已经被作者于2010-11-2 19:47:53编辑过]
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
G20010510 发表于 2010-11-2 19:18:00

测一下开关电源输出电压,这路监控有多少个摄像头这种情况一般为电源电压不够

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
msdsoul 发表于 2010-11-2 19:59:00

我用一个开关电源12V5A的 一根电源线到前端 中间分别挂4只枪机。 接上后监视器显示就是抖动(有时直接画面上出现无视频信号几个大字) 图像还扭曲和变色、、。、。、。、、、,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sunbor 发表于 2010-11-2 20:09:00

应该是干扰或者电压不够

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
angel109 发表于 2010-11-2 21:08:00

电压低了,去遇到过。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tsj1177 发表于 2010-11-3 08:42:00

没错 换个大功率电源就可以了

回复 支持 反对