千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

各标准中关于接地和防雷的要求...

[复制链接]
超导体 发布于: 2010-10-29 11:59 1554 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近大家都对接地和防雷的标准要求提出了一些问题,大家有相关标准的吧关于接地和防雷的要求在此贴中发表一下,让大家系统的学习认识一下,为了更好大家系统比较和参考,此贴内容只做标准内容的收集,如果有疑问请在其他贴中发表。格式是标准名称、编号、内容等

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2010-11-1 09:27:00
GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》 8.4.1 电子信息系统机房的防雷和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正 常运行的要求。设计除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《建筑物防雷设 计规范》GB50057 和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的有关规定。 8.4.2 保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值 确定;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2010-11-1 10:57:00
<建筑物电子信息系统防雷技术规范>GB50343—2004 防雷接地应与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2010-11-1 11:12:00
<建筑物防雷设计规范>GB 50057-94(2000年版) 其低压电源线路应符合下列要求: 1.低压架空线应改换一段埋地金属错装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引人,其埋地长度应符合本规范(3.2.3)表达式的要求,但电缆埋地长度不应小于15m。入户端电缆的金属外皮、钢管应与防雷的接地装置相连。在电缆与架空线连接处尚应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
czh429323553 发表于 2010-11-6 17:31:00

顶,学习了!楼主请问上面几个设计规范在哪里下载啊!给个地址或者发我邮箱里

先谢了 429323553@qq.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shengzhanyu 发表于 2012-1-21 14:35:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hktk2099 发表于 2012-2-1 18:31:00
有没有具体的说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆