标题: [求助]抗干扰器的问题

前几天在一个工厂做了一个工程,最远的大概有500M,用的-5的线,工程做完效果非常不理想。有很多点都有干扰纹。后来加了抗干扰器,远端的干扰小了点,但是近处没干扰的却出现干扰了,请教各位大虾、高手,遇到这样的问题应该怎样处理?

QQ492394296

注明:监控


作者: stlantian    时间: 2010-10-21 22:31
操 跟俺前段时间遇到的问题一样 最近没时间 到现在还没解决 客户不在意 我在意
作者: eie1992    时间: 2010-10-22 09:14

注意你用的视频线质量,是不是铜包铁的,用磁铁吸一下看看。

也可以测一下电阻是不是很大?


作者: POEC    时间: 2010-10-22 09:17
直接用无线,有可能是对视频线的干扰
作者: ywywenyi    时间: 2010-10-22 11:30

楼主你说清楚点,你远的用了干扰器,近的也用了还是?

 


作者: ywywenyi    时间: 2010-10-22 11:33

500M这距离用-5的线,这我还第一次看到的,

这完全已经超越了理论值了,应该用-7的或者用网线。

这么远附近稍有强电流就很容易受到干扰的。


作者: a492394296    时间: 2010-10-24 11:39
近处没加抗干扰器。加上的话效果还是一样,远近都有干扰了。
作者: qwer821843    时间: 2010-10-24 13:49
高手解答下
作者: guofengkun    时间: 2010-10-24 17:50

作者: eie1992    时间: 2010-10-24 18:10
以下是引用eie1992在2010-10-22 9:14:00的发言:

注意你用的视频线质量,是不是铜包铁的,用磁铁吸一下看看。

也可以测一下电阻是不是很大?

补充

1)还要检查一下,系统里有没有摄像机接大地问题,如有应做好绝缘,只把主机一点接大地。

2)也可能有电网传导干扰,用净化电源可以解决