[求助]紧急求助!!!!监控用0.5 电源线,结果插电...

[复制链接]
chao83118 发布于: 2010-10-5 22:12 1975 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
13个点,进监控室前全部并到一根线上,接了9个半球,有4个室外的没安装呢,摄像机端变压,电源线已经粘好了,供电220V,结果插电时线烧断了,2*0.5的线芯都粘了,请问是线号细吗??如果是线细,怎么解决?(这相当于接了9个摄像机,以前做的8个点的就没事) 最远的不到80米   如果短路为什么烧断插头这边啊???? 我感觉也不像线细,9个12v2A的摄像机总共多大功率啊?
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
吴玉云 发表于 2010-10-6 07:17:00
有可能是短路,也有可能是插头的线接触不良引起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chunsecai 发表于 2010-10-6 09:37:00

安装的摄像机都是带红外的吧?线太细了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
flyfox8848 发表于 2010-10-6 09:48:00
不是线细,是哪里接头短路了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangyqw 发表于 2010-10-6 10:35:00
短路了,你0.5的线怎说功率也有500W了,你九个摄像机用一半的功率都不到怎会功率不够呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
a445111043 发表于 2010-10-6 11:23:00
肯定是线路有问题。可以考虑一下用万用表试一下电源线两端的电阻,看有没有问题先。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
k1023526739 发表于 2010-10-6 11:42:00
应该不是线细的原因 估计是线路短路了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
nd5268261 发表于 2010-10-6 22:22:00
应该不是线细的原因 估计是线路短路了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cixiqdfeng 发表于 2010-10-7 11:12:00

插头部分有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sgchenm 发表于 2010-10-7 22:23:00
线路有问题,短路了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xmalook 发表于 2010-10-7 22:35:00
看下单个设备瞬间电流有多少,有些设备接通瞬间电流好大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
零点六一八 发表于 2010-10-7 22:35:00
如果线路没问题,还有可能是某个变压器有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xj78187364 发表于 2010-10-7 22:38:00

去查一下  看看那里碰线了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
专业防盗报警 发表于 2010-10-7 22:43:00
太扣门了吧,用这么小的线材作电源线
[此贴子已经被作者于2010-10-7 22:43:34编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
tangxianlin 发表于 2010-10-7 23:35:00
决对的短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
會飛的魚 发表于 2010-10-8 08:28:00
线太细了 ,用2*1.0的,还有用的线是不是很差???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
miqingqing 发表于 2010-10-8 09:04:00
应该是短路了!!9个摄像机的功率也不会大到把0.5的线给烧了呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
msl998 发表于 2010-10-8 09:21:00
应该是短路了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
弱电做了好几年 发表于 2010-10-8 10:39:00
短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
hua0785 发表于 2010-10-8 10:49:00

220V现场变压,你用RVV2*0.5?也太强了,弱电线不要尝试用来传强电,虽然0.5的铜线传220V没有问题,但发热量大。弱电线绝缘层的绝缘系数承受不了220V电压,再加上发热,不烧才怪。烧插头这边是因为所有的电流都集中从插头这边从接头处分流出去,功率高,电流大,发热量大,绝缘层受热绝缘系数变低,首先被击穿。

 

  如果实在不想换线,在插头这边把所有0.5的线续接1米左右1.0的线,然后再把1.0的线都焊接在插头的接线上(注意要分段焊接,不要所有的线全都拧在一起,比如三根焊在一起,然后隔10公分左石再三根焊在一起,这样可以避免接头处电阻不会太高,分流压力不会太大,造成接头发热高烧线),再就是保证插头一定要是强电插头,不是你手工用弱电线制成的插头。

  

  以上仅供参考,如设备损坏,后果自负。

[此贴子已经被作者于2010-10-8 10:59:55编辑过]