yuanqiulin
积分
帖子
主题
我用一个红外探测器信号分两路,两路信号并联接线,一路到报警主机、一路到报警盒,我在后端报警主机接一个电阻,报警盒也在接一个电阻,这种接法可以正常工作。按要求电阻应接在前端的红外探测器上,我想把电阻接在前端试试,我在前端的红外探测器接一个电阻,一路信号到报警主机,然后我在报警主机并联一路报警盒,前端红外探测器接电阻,后端报警主机和报警盒都没有报电阻,这种接法报警主机工作正常,但是报警盒工作不正常是报警状态。设备都是全新的,请教高手你们是如何处理的。为什么这出现这问题,帮助解释一下,谢谢!
使用道具 举报
说了这么多
什么主机
什么报警盒
你不提供个图片也
至少说说它型号等
这样无法得到准确的答复
供参考
不管用的什么报警主机、什么报警盒,探测器都没有这个接法!!!
一组探头报警输出信号是不能随便直接接入两个不同报警设备的;
要么加一分二的报警扩展器。
做事情要讲原则,要符合技术规范,不能想当然。
最好是将红外探测器的开关信号转换出两个相对独立的纯开关信号,再去接到主机和报警盒上,MT-R202 基本可以达到你的要求,不防参考一下!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页