yuanqiulin 发布于: 2010-10-4 20:54 505 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我用一个红外探测器信号分两路,两路信号并联接线,一路到报警主机、一路到报警盒,我在后端报警主机接一个电阻,报警盒也在接一个电阻,这种接法可以正常工作。按要求电阻应接在前端的红外探测器上,我想把电阻接在前端试试,我在前端的红外探测器接一个电阻,一路信号到报警主机,然后我在报警主机并联一路报警盒,前端红外探测器接电阻,后端报警主机和报警盒都没有报电阻,这种接法报警主机工作正常,但是报警盒工作不正常是报警状态。设备都是全新的,请教高手你们是如何处理的。为什么这出现这问题,帮助解释一下,谢谢!

[此贴子已经被作者于2010-10-4 21:05:32编辑过]
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
QQ254031180 发表于 2010-10-4 21:50:00

说了这么多

什么主机

什么报警盒

你不提供个图片也

至少说说它型号等

这样无法得到准确的答复

供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警 发表于 2010-10-5 22:00:00

不管用的什么报警主机、什么报警盒,探测器都没有这个接法!!!

一组探头报警输出信号是不能随便直接接入两个不同报警设备的;

要么加一分二的报警扩展器。

做事情要讲原则,要符合技术规范,不能想当然。

[此贴子已经被作者于2010-10-5 22:07:36编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
preston7809 发表于 2010-10-5 22:00:00

最好是将红外探测器的开关信号转换出两个相对独立的纯开关信号,再去接到主机和报警盒上,MT-R202 基本可以达到你的要求,不防参考一下!

 

 



[此贴子已经被作者于2010-10-6 15:41:39编辑过]