请教各位大狭...

[复制链接]
shilinjie 发布于: 2003-10-24 10:30 1173 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一工程网络进线为光缆、语音为800对铠装通讯电缆进道总配线架再由三类大对数电缆分到每一层110配线架,有限电视进线为铜轴电缆,请问怎样做防雷? 还有有一200对数通讯电缆进入楼内后作成分支电缆,再由20对通讯电缆分到每层接线箱,再用屏蔽电话线分到每一用户端。请问这个防雷怎么做?屏蔽如何处理?
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bluesea8118 发表于 2003-10-25 20:36:00
光纤不需要考虑防雷!关于800对铠装通讯电缆,你可以考虑在总配线架采用避雷子直接插在配线架上(比较的便宜),有线电视进线考虑用OBO、DEHN的专用同轴电缆防雷器,200对数通讯电缆参考800对铠装通讯电缆。假如成本允许的话,可以采用每对通讯电缆采用OBO、DEHN的专用RJ11电缆防雷器。