发布于: 2010-9-28 09:42
1230 次浏览
3 位用户参与讨论
电梯直达
做了一个西门子的门禁系统,由于单门模块少,有距离相对较远350米的几对门,想用双门模块来控制,但是模块到前端信号传输100米不就衰减挺严重了,供货周期又长重新再买单门模块是来不及了,能有什么办法解决呢。向各位大虾请教。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有3人评论
xiangpiaoxue
当前离线
积分
818
沙发
xiangpiaoxue
发表于 2010-9-28 13:02:00
大家能给点建议吗??
回复
支持
反对
使用道具
举报
ru
当前离线
积分
592
板凳
ru
发表于 2010-9-29 17:43:00
如果你使用的Wiegand协议读卡器,在模块和读卡器之间加485转Wiegand模块就可以了。