千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12873|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]红外对射电压不足,会出现哪些情况?...

[复制链接]
banruo000 发布于: 2010-9-28 07:09 954 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
由于线路长度稍长,电压的压降比较严重,对射测得的工作电压只有9V不到,请问会出现那些问题。
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
QQ254031180 发表于 2010-9-28 08:48:00

电压提升到DC11-13V

后端加电源去

供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangyqw 发表于 2010-9-28 08:55:00
增加电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bihu2004 发表于 2010-9-28 11:08:00

分段供电吧

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lianglyq2006 发表于 2010-9-28 13:36:00

个人建议分段增加变压器进行单独供电.相对较好.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yy5158 发表于 2010-9-29 16:16:00

1.线路是否有接触不良的地方

2.电压是否达到正常的工作电压

3.产品本色问题原件老化性能下降

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-9-29 17:30:00

用18-24V电源,就不用担心出现什么问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tianhaitaozhy 发表于 2010-10-3 23:08:00
增加线缆线径或者增加开关电源电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
banruo000 发表于 2010-10-4 07:17:00
谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
shuzhaoqing 发表于 2010-10-7 10:09:00
用24V,5A一类的电压能不能解决问题。请问各位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
RK 发表于 2010-10-11 17:25:00

电压不足会误报。

远距离建议就近取电,

集中供电的话就增加电源线线径,提高集中供电电压(必须是在对射、模块可承受范围内)

 

24V集中供电,电源线线径1.0的,最远距离可走到大概500-600米吧

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城