机房设备布置小知识...

[复制链接]
aimina 发布于: 2010-9-26 11:14 5736 次浏览 36 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
深圳一安 发表于 2011-4-16 13:50:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
guyunbo 发表于 2011-4-17 12:22:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
hftl520 发表于 2011-4-28 15:47:00
、主机房内和设备间的距离应符合下列规定:

     1)用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5米

     2)面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不应小于1.2米

     3)背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不应小于1米

     4)当需要在机柜侧面维修测试时,机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不应小于1.2米

     5)成行排列的机柜,其长度超过6米时,两端应设有出口通道;当两个出口通道之间的距离超过15米时,在两个出口通道之间还应添加出口通道;出口通道的宽度不应小于1米,局部可为0.8米

 

这东西不错!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
201110q 发表于 2011-11-4 11:51:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
sxszjyf 发表于 2011-11-6 11:33:00
实用性强
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
wanglinwind 发表于 2011-11-15 16:34:00
 机房设计规范~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
messiahwmx 发表于 2011-11-15 20:25:00
因地制宜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
hehecm 发表于 2011-11-16 11:15:00
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
A76341406 发表于 2011-11-29 09:52:00
东西虽少,可比较实用,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
流水不争先 发表于 2011-12-13 23:29:00
国标里都有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
lwylwy1987 发表于 2011-12-14 10:32:00
感谢楼主的无私奉献
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
振华 发表于 2011-12-14 10:42:00
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
cx2696 发表于 2012-2-16 10:54:00
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
XDCH2819 发表于 2012-2-16 13:47:00

拿着国标挣积分啊,呵呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
hehecm 发表于 2012-2-23 13:50:00

关于计算机机房的设计,可以参照规范,里面有详细的说明

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
liuhepeng1201 发表于 2015-3-24 14:52:31
甲方提供地方有限,怎么办!总不能把楼拆了重来吧!
回复 支持 反对