lang5566 发布于: 2010-9-16 22:54 898 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一套音视频系统,所有设备通过电源时序供电,时序是两项电源线,没有连接地线。  有一VGA地插安装在静电地板上。

现在的问题是:

                  VGA地插上面的静电电流很大,手提电脑接上就被电流击坏主板(已经烧坏两台电脑)。人体接触有电击的感觉。

 

请教:VGA地插上的静电是怎么回事?怎么解决?

         和时序电源没有接地线有关吗?

         系统怎么接地?机柜怎么接地?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
guoke200176 发表于 2010-10-13 15:46:00
同样问题等待解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
无敌战舰 发表于 2010-10-14 20:55:00
等待解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liqun118 发表于 2010-10-15 09:17:00
应该是有漏电的地方吧,要不然哪来的这么大电流啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sueifengpiaolio 发表于 2010-10-26 10:12:00

机房内设备接地可以把设备地线接到接地端子箱上,没有的可以在机房内做一圈等电位铜排,然后用25或50方接地线连接到井道内的接地端子箱上!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sueifengpiaolio 发表于 2010-10-26 10:13:00
总的来说可能是机房内总体的静电太大,机房内的防静电六面体没有做好到几机房静电地板支架这些金属设备带静电!