一、概述:某大学新建校区,占地100公顷,建筑面积有36万平方米。属于市重点项目。该校区包括各科系教学楼办公楼实验楼等还有学生公寓,规模很大,分两期完成。由于该校区位于郊区且属于重大项目,影响巨大,所以对校区的防盗报警系统也就有了更高的要求。
二、设计要求
该校提出对于校区的周界以及各科系的办公楼、实验楼、教学楼的公共部位以及室内需要安全防范,要求该系统需采用电脑控制,所有信号通过电脑进行监控和管理,,整个校区分成若干防护分区,每个分区可以是一个系、一幢楼、一层楼面或者甚至是一间教室,包括若干个探测器,要求分区划分可自由灵活,每个区域都可以通过电脑独立布撤防,而且要求电脑可以通过电子地图直观显示报警区域并有报警声提示。该校还提出系统要带有扩展性,分两期实施。
三、方案简述
针对该校的要求,我们特别设计了以福科斯FC-7448总线式大型控制主机为平台的防盗报警系统。
福科斯FC-7448是总线式的多防区报警控制主机,具有功能全、扩展性强、质量稳定的特点,被广泛的应用于小区、大楼、工厂等各类场合的大型报警系统。该主机的主要功能有:
1.自带8个防区,以两芯总线方式(不包括探测器电源线))可扩展120个防区,共128个防区。(注:该主机4.0版本前的总防区数量为128,4.0开始以后的总防区数量为248,目前上市的均为4.0以后的版本,本方案实现较早,主机版本为3.0+系列)
2.总线长度达1.6km(Ф1.0mm2)。可接总线放大器以延长总线长度。
3.可接15个键盘,分为8个独立分区,可分别独立布防/撤防。
4.有90组个人操作密码;15种可编程防区功能。
5.可选择多种防区扩展模块;有8防区扩展模块FC-7408B、单防区扩展模块FC-7401、双防区扩展模块FC-7402及带地址码的探测器FT-89。
6.辅助输出总线接口可接FC-7432B继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输出一对一,多对一,一对多等多种报警/输出关系。
7.通过FC-4010模块或者接警卡FC-130-22可转换成RS232接口实现与计算机的直接连接,或通过网络转换接口的设备与LAN连接。
8.可通过PSTN与报警中心连接,支持4+2、ContactID等多种通讯格式。
9.可实现键盘编程或远程遥控编程。
10.可接无线扩充防区。
在该方案中,系统设计了几十个防护分区,每个分区内都包含了若干个探测器。总的探测器数量第一期在240个以内,第二期在480个以内。因此一共需要四台(或者可以更多台)福科斯FC-7448报警主机,而对于总线的扩展设备,由于探测器相对集中,考虑成本,该系统全部选用了8路总线扩展模块。该模块连接至系统的总线上,带8路防区扩展。而在探测器的选择上,对于室内的被动红外探测器,该系统大量选用了三技术被动红外探测器FT-85用于安装在室内和公共部位,在一些教室内还采用了超薄的吸顶式被动红外探测器DT-7380,比较美观。周界对射探测器则大量选用了双光束ABT-100和三光束ABE-200的对射探测器。在软件的选择上,该系统选择了警卫中心软件。
在实际使用过程中,该系统基本实现了校方提出的要求,在系统安装完成后,对报警主机分别编程,使其通过RS232口实时向电脑反应各防区触发与否,由软件根据该防区对应的逻辑关系(布防、撤防和防区类型等)确定是否要报警。报警后立即显示该防区所在位置图以及详细信息,并有声音提示。而所有信息都记录在数据库中可以统计备份和管理。
该系统的设备配置表如下:
设备名称型号数量说明
控制主机福科斯FC-7448系统的中心部分,所有探测器信号都集中在主机进行处理再传送至PC机
液晶键FC-7448KEY每个主机配置一个,该系统中主要对主机进行编程和调试用,并且监测主机的运行状况
8防区扩展模块FC-7408B每个主机最多配置15个,模块连接在总线上,每个模块可扩展8个防区,模块需供电
报警管理软件警卫中心系统的管理操作部分,该版本为最多可连接9999台报警主机终端设备。现有新的软件代替。
三鉴技术探测器FT-85若干,壁挂式,探测最远距离12米
被动红外探测器DT-7380若干被动红外探测器,超薄壁挂式,直径7米
对射探测器ABT-100若干,双光束,最远100米
对射探测器ABE-200若干三光束,最远200米 门磁开关MD-138若干
紧急按钮PB-200若干
电源供应器自配若干12-24VDC,为探测器和8防区扩展模块供电
PC机配置建议:
主板:英特尔Intel DG45ID
CPU:Intel 奔腾E6500/散
内存:金士顿 DDR2 800 4G
硬盘:希捷 12代500G单碟
机箱+电源:航嘉350W
光驱:先锋
显示器:飞利浦 193E1
打印机自配1EPSON针式打印机
四、总结
该系统在实施的过程中还遇到了总线线路长度的问题,由于福科斯FC-7448控制主机一般要求对于总线采用RVV的非双绞非屏蔽的线,而且对于1个平方的此线要求总线扩展设备距离主机最远不得超过1.6公里,而该系统中周界探测器的最远距离差不多有2公里之远,因此我们准备了两套解决方法,一个是加粗线缆,准备了1.5个平方的线,第二个是准备了总线信号放大器。
考虑到该系统范围较大,如果采用常规的机房集中供电12VDC已不能满足要求,所以该系统被动探测器的电源供应采用基本上都是就近集中取电,就是将电源供应器放在探测器相对集中的地点供电,但是周界对射可以采用主机端集中供电24VDC以满足线路长造成的电压损失。
该系统已经稳定使用近两年,在为该校的安全保卫工作起了相当大的作用,提高了工作效率,经常为友好学校参观考察,成为新建校区防盗报警系统的典范。 |