六类线缆120米按照超五类标准是否能通过测试...

[复制链接]
wangzi119531 发布于: 2010-9-11 10:45 566 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现场不能使用光缆,有一个点位之间的距离超过100,实际是120米。穿了一条六类线缆,如果按照超五类标准测试,是否可以通过测试?高人指点。
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rdkm 发表于 2010-9-11 21:57:00
如果按标准测试,是通不过的,因为测试标准规定,长度最大可以有10%的误差,就是说按信通测试时,最大不能超过110米,而且是线对内的长度,不是双绞线的外皮长度。
虽然测试通不过,但并不代表此条链路不能使用,如果材料质量好、余量大,施工规范,一般可以正常使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pizza8022 发表于 2010-9-14 20:39:00
<p>实际使用中丢包率可能比较高,对网络应用不高的话可以将就</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
z5291845300 发表于 2010-9-15 13:55:00
太长了 肯定会有问题 即使当时没问题 用了时间长了就会体现出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chxzh17 发表于 2010-9-15 22:02:00
学习来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liujiaxian 发表于 2010-9-26 10:43:00
这个是不行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lulianghua 发表于 2010-9-26 17:20:00
&nbsp;不行,但是应该能用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
allenzhu 发表于 2010-9-26 17:23:00
<p>标准肯定不行,但是线材好的话一个能用</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
w8753094 发表于 2010-10-2 21:46:00
不会有为题的啦,我现在做的工程里有些都到了140多了,用Fluke测试只能到100M,照样用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xhbx 发表于 2010-10-2 22:34:00
为什么“余量大”还能正常使用呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
66796978yyd 发表于 2010-10-2 23:23:00
<p>标准测试肯定不过,但是用是没问题的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆