千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (9) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6280 |主题: 38726

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请问各位大虾:5 根UTP双绞线需要几分的线槽或管线...

[复制链接]
df 发布于: 2002-5-21 09:56 2119 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wt3733 发表于 2002-5-21 10:26:00
需用20的管子,估计的,原则是宁大莫小
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
曲直 发表于 2002-5-21 12:15:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hall 发表于 2002-5-21 16:17:00

一般的计算方式是:X=Y/Z*70%*40%
X:线缆的根数。
Y:线管(槽)的横截面积
Z:线缆的横截面积
70%:标准中允许使用的线管(槽)空间面积
40%:线缆之间浪费的空间面积
计算的结果大概是这样的:20管:4根;25管:6根;32管:10根。
5根的话最好用25的,施工难度要小些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
什么都不懂 发表于 2002-5-21 23:28:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hall 发表于 2002-5-25 08:28:00
一般的计算方式为:
(信息点到配线架最长距离+信息点到配线架最短距离)/2*1.1
如果你是施工方,你最好是再要求5%的损耗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chjm72 发表于 2002-5-27 19:28:00

请问20,25的单位是指什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
什么都不懂 发表于 2002-5-27 23:53:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
QQ50428617 发表于 2012-4-20 17:20:00
<p>学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
leac922 发表于 2012-4-25 12:54:00
<p>如果是一次性的布线,20就可以了,不然推荐25</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
leac922 发表于 2012-4-25 12:56:00
毫米
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城