山顶15米立杆,怎样避雷?...

[复制链接]
gj73102 发布于: 2010-9-2 21:35 27132 次浏览 74 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
cxxioi 发表于 2010-11-29 14:58:00
有没有教防雷的教程 实在是太新手了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
eie1992 发表于 2010-11-29 19:12:00
以下是引用yaoyanqin2010在2010-11-22 9:30:00的发言:

                  第一步如楼上所说把这个15米立杆尽量再加高,上端做成避雷针。

                  第二步立杆内洞走线(保证内壁与视频线绝缘,保证摄像机与外壳绝缘)。

                  第三步摄像机防雷器安装。

                  第四步最关键的一步做一个合格接地极。

这种方法不错,如需防雷器案加QQ670672568或打0755-83215675/13798275629找姚小姐。帮你解决防雷问题

 

这是典型的“摄像机立杆避雷针化设计”。

立杆上端有避雷针,下面是“合格的接地”,摄像机与外壳绝缘,视频线走立杆内和立杆内壁绝缘,看来很完善。

 

    立杆避雷针接闪时,放电电流要考虑超过100KA吧,接地电阻按4~10欧姆考虑吧,立杆上的瞬态电压要达到400~1000KV;这就是避雷针接闪时的雷电反击电压。

    空气的绝缘强度是30KV/cm.雷电反击电压击穿空气距离在13~33公分以上,阴雨天湿度大,空气绝缘强度还要降低,雷电反击电压击穿空气距离还要加大。

 

    视频线远端接大地了,视频线屏蔽层与摄像机电路板的信号地,都是0电位。上面所说的所有绝缘,立杆内径有多粗?摄像机电路板和机壳距离有多大?

 

    “摄像机立杆避雷针化设计”——是引雷,是把雷电人为引入安防系统,是摧毁安防系统,是安防系统的最大安全隐患。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
andy_cong 发表于 2010-11-30 14:36:00

学习了,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
总是太过执着 发表于 2010-12-12 10:47:00

不错,学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
a444810438 发表于 2010-12-14 13:19:00

装避雷针以及三合一防雷器,另外接地极要满足国家标准。

我也是初学者

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
eie1992 发表于 2010-12-14 23:18:00
以下是引用a444810438在2010-12-14 13:19:00的发言:

装避雷针以及三合一防雷器,另外接地极要满足国家标准。

我也是初学者

1)说清楚怎么做避雷针?是做一个独立的避雷针还是摄像机立杆上装一个避雷针?

2)三合一防雷器做接地极的目的是什么?讲讲道理,这里做安防工程的人很多,都想了解。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
anyly 发表于 2010-12-16 14:02:00

①问题请教:装的木头或水泥的,摄像机带着线间接成了接闪的“避雷针”了对不回答对或不对。

          ②问题请教:所为的击穿只能说说明考虑不健全,或没看完,知道放电怎么产生的吗?雷电流在标准的接地极情况下他在击穿放电,大楼

                          上谁还敢安装避雷针。

          ③问题请教:所为考虑雷电反击是很正确,摄像机的防浪涌器基本都带有反向保护从地到线的安全。

 

           理论+实践才是有效的依据-----有实践的朋友发表自己看法下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
eie1992 发表于 2010-12-17 09:25:00

①问题请教:装的木头或水泥的,摄像机带着线间接成了接闪的“避雷针”了对不回答对或不对。

——没表达清楚,看不懂;

 

②问题请教:所为的击穿只能说说明考虑不健全,或没看完,知道放电怎么产生的吗?雷电流在标准的接地极情况下他在击穿放电,大楼上谁还敢安装避雷针。

——没表达清楚,还是看不懂;

 

③问题请教:所为考虑雷电反击是很正确,摄像机的防浪涌器基本都带有反向保护从地到线的安全。

——你的意思是:摄像机的防浪涌器,可以起到防“雷电反击电压”的保护作用了?就是说摄像机立杆做成避雷针是可以的,安全的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
lookysj 发表于 2010-12-17 13:51:00
都很有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
anyly 发表于 2010-12-22 09:24:00

①问题请教:很简单,用木头和水泥(固定建筑物),常规的建筑物上面是避雷针或避雷带然后做引下线?这个看不懂就不用问了,你的摄像

  机可不可看成“避雷针”或“避雷带”,你的视频线可不可以看成引下线?这次只问答对或不对就好!

 

②问题请教:放电击穿:雷电流在延次方向可迅速泄放雷电流,又存在放电间隙而发生的击穿。

   在雷电流在标准的接地极情况下它导通方向是大地怎么会产生放电。大楼体是不是有均压环,避雷带,避雷针。每个均压环距离与家里的使

   用电器距离应该不远吧,你要是还是怀疑远,在举例:引下线与排水管道或金属窗或部分金属线,按照上面所说的击穿,这些一样存在更大的危险,威胁到人们的人身财产安全不是吗?

 

 

③问题请教:你的意思是:摄像机的防浪涌器,可以起到防“雷电反击电压”的保护作用了?就是说摄像机立杆做成避雷针是可以的,安全

                  的?NO,我不建议这样做,上面说的是根据现场来说的,如若条件允许在立杆附近至高高点做接闪器装置,再把摄像机安装

                 原位置绝缘立杆做好SPD防浪涌就OK,如果谁有更好的建议,说出来我看看,理论+实践来说明一起!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
eie1992 发表于 2010-12-22 10:15:00

关于1、2,看看主题是在谈什么!

 

“③问题请教:你的意思是:摄像机的防浪涌器,可以起到防“雷电反击电压”的保护作用了?就是说摄像机立杆做成避雷针是可以的,安全

                  的?NO,我不建议这样做,上面说的是根据现场来说的,如若条件允许在立杆附近至高高点做接闪器装置,再把摄像机安装

                 原位置绝缘立杆做好SPD防浪涌就OK,如果谁有更好的建议,说出来我看看,理论+实践来说明一起!!!”

 

这没有什么矛盾——立杆由独立避雷针保护,摄像机和立杆绝缘,加感应雷的防雷器。

只是我不知道你说的“做好SPD防浪涌就OK”,这个SPD防浪涌做不做接地?是怎么防感应雷的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
a16157996 发表于 2010-12-23 16:27:00
在杆塔上加根避雷针,短针就行,然后线路可采用三合一避雷器!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
anyly 发表于 2010-12-24 09:14:00

{只是我不知道你说的“做好SPD防浪涌就OK”,这个SPD防浪涌做不做接地?是怎么防感应雷的?}

 

一:上述讨论问题:①直击雷②感应雷

二:做好SPD防浪涌就OK,原因是SPD的原理(原理不讲原因涉及到部分厂家的设计与开发)真的想明白,相信你手上也有厂家吧,咨询下表面  

      的东西还是会告诉你的。

三:SPD防浪涌做不做接地?必须要做,为什么与原理有关系,你明白原理的时候这个就不用问了。

 

四:是怎么防感应雷的?========其实不就是原理是什么?

 

建议你了解原理,在讲这些,而且某些规定经国家专职部门推出执行的,看看是不?实践很重要,多去现场做做相信摄像机不在被感应雷打坏,售

 

后维护几乎是的零的感觉会让你满意!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
eie1992 发表于 2010-12-24 09:53:00

33 楼:

“三:SPD防浪涌做不做接地?必须要做,为什么与原理有关系,你明白原理的时候这个就不用问了。

 四:是怎么防感应雷的?========其实不就是原理是什么?”

 

大概还是“接地泄放雷电流”吧!!!

感应雷会在视频线上感应出什么东西,你能用接地的办法泄放掉?接地线上会不会也被感应出这种东西,你接地有用么?如果连这个东西是什么都还没搞清楚,你又凭什么说接地可以泄放掉呢?

 

一个室外摄像机,防直击雷,由3、4米外的独立避雷针保护,摄像机与立杆绝缘。

防感应雷,加装防雷器,防雷器有一根接地线。

 

这种布置,当避雷针接闪时,避雷针上的雷电流假设100KA,与避雷针平行,距离3、4米的接地线上,会感应出什么东西?你又用什么来泄放呢?视频线上有会感应出什么东西呢?

 

——我说,雷电感应出来的是“感应电动势”,接地不可能放掉,还会引入接地线上的“感应电动势”。

 

 

 

[此贴子已经被作者于2010-12-24 9:53:30编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
麻烦光光 发表于 2010-12-24 11:39:00
保证内壁与视频线绝缘,保证摄像机与外壳绝缘——这个要被击穿的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
sqwain1314 发表于 2011-1-7 09:53:00

努力学习中...

真的是长知识了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
hailangfan 发表于 2011-1-20 09:55:00
基本只能搞个简单的防雷了,好多客户都不想出专业防雷的钱的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
eie1992 发表于 2011-1-20 20:11:00
以下是引用hailangfan在2011-1-20 9:55:00的发言:
基本只能搞个简单的防雷了,好多客户都不想出专业防雷的钱的.

安防系统的防雷,本来就是很简单的事情。系统单点接地,多简单!也没什么文章可做的。

 

    是专业防雷“教导”安防人:“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,于是让安防系统为了防雷,到处接地。于是把避雷针雷电反击电压,直接引入了安防系统;多点接地,又把地电位通过地环路,也直接引入安防系统;

    这时再进一步“教你”用他们的电源防雷器,信号防雷器,三合一,二合一等等,防雷、防浪涌。

    为了“防雷有效”,再“教你”做“专业防雷接地”——接地网+接地体;

    每根线路两端都有一个防雷器,每个防雷器都要做一个可靠的接地,每个室外摄像机立杆,都要按照避雷针要求来做......

    如此一来,一个100W的安防工程,需要200W的防雷配套;

    专业防雷,把安防工程的防雷,很快“开发”成一个“防雷的肥肉市场”。

   

    为安防系统做的“专业防雷设计”,雷人特点是:

1)把避雷针接闪放电所形成的巨大雷电反击电压,直接引到了安防主机关联的系统中。使雷击摧毁系统概率,达到100%,可谓“世界之最”;

2)在安防系统中,制造了大量的多点接地地环路,使地电位摧毁系统概率,也接近100%,可谓“吉尼斯记录”;

3)把“安全防范系统”做成了一个巨款推挤起来的“自毁系统”;这就是今天中国的“安防防雷”——被雷了!!!

 

安防人,该深思了。

[此贴子已经被作者于2011-1-21 10:59:15编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
anyly 发表于 2011-1-21 13:44:00

安防系统的防雷,本来就是很简单的事情。系统单点接地,多简单!(如果简单千家会单独拿出板块,国家出席政策)也没什么文章可做的。不是不做文章,主要不是不知道原理与功能作用想做也不知道做什么

 

    是专业防雷“教导”安防人:“防雷必须接地,不接地就不能防雷(常规是这样的,现在已经出现不接地的防雷器,你知道他的原理吗?),于是让安防系统为了防雷,到处接地     (这是为什么呢?你不明白?不会?不懂?可以理解到处接地)于是把避雷针雷电反击电压一直在提反击,说气象部门报告你也不看,说了也不知道,说现实,说工地【听过浪涌电流打坏摄像机摄像机,听过地电反击打坏摄像机的有多少】再者反击出的还是浪涌吗?直接引入了安防系统;多点接地,多点接地是褒义词还是贬义词主要是你接对了吗?是否可以正常工作又把地电位通过地环路,知道什么是地环路吗?知道什么解决吗?也直接引入安防系统;你说基本是对整个接地系统的部分了解,对一些接地可能带来的危害都偏离了需要接地的主要目的和范围了

    这时再进一步“教你”用他们的电源防雷器,信号防雷器,三合一,二合一等等,防雷、防浪涌。

    为了“防雷有效”,再“教你”做“专业防雷接地”——接地网+接地体;

    每根线路两端都有一个防雷器,每个防雷器都要做一个可靠的接地,每个室外摄像机立杆,都要按照避雷针要求来做......

其他商务内容我在【技术论坛】保留发言权

 

现在举例子基本上面换汤不换药都通用,现场一个摄像机A,经有关部门确认是浪涌电流经常打的坏摄像机,现在直接把摄像机或视频线做的接地,图像黑屏(或黑白颜色淡)等问题,

 

不接地图像很好,但容易造雷击。   你说个解决方案     我们也学习下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
eie1992 发表于 2011-1-21 14:27:00

看过楼上一些帖子,还请多把语句理顺一些,半截话很难懂,给别人看的东西,至少要表达清楚才是。

我只问楼上:单点接地是安防系统安全设计的基本原则。你认为安防系统为了防雷,必须多点接地!是不是这样?