山顶15米立杆,怎样避雷?...

[复制链接]
gj73102 发布于: 2010-9-2 21:35 27281 次浏览 74 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我有个项目在山顶有两个15米的立杆,上面各安装了一个30000多的摄像机,怎样才能有效避雷的方案,请教中
回复

使用道具 举报

已有74人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
无线传输 发表于 2010-9-2 22:23:00
在旁边几米外做个比他更高的引雷立杆(针),仿照变电站那样,最有效
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mikelt 发表于 2010-9-3 11:36:00
直击雷,感应雷,电磁脉冲
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2010-9-3 14:56:00
以下是引用gj73102在2010-9-2 21:36:00的发言:
我有个项目在山顶有两个15米的立杆,上面各安装了一个30000多的摄像机,怎样才能有效避雷的方案,请教中

如果用视频线传输视频:

把这个15米立杆尽量再加高,做成避雷针,总高能达到20~25米更好;

另立一根摄像机立杆,用水泥杆或木头杆,在允许的范围内,尽量降低高度,摄像机支架尽量选用塑料的,做到与大地“高绝缘”;

摄像机立杆要在避雷针有效保护范围内,又要尽量远离避雷针;

 

如果用太阳能微波传输,摄像机立杆和避雷针可以合一,因为和外界系统没有任何连接关系;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
anyly 发表于 2010-9-8 15:45:00
以下是引用gj73102在2010-9-2 21:36:00的发言:
我有个项目在山顶有两个15米的立杆,上面各安装了一个30000多的摄像机,怎样才能有效避雷的方案,请教中

LZ不用担心   第一步如楼上所说把这个15米立杆尽量再加高,上端做成避雷针。

                  第二步立杆内洞走线(保证内壁与视频线绝缘,保证摄像机与外壳绝缘)。

                  第三步摄像机防雷器安装。

                  第四步最关键的一步做一个合格接地极。

 

如对LZ有帮助就好!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2010-9-8 21:33:00

楼上又来了一个“绝缘设计”。

立杆做成了避雷针,接闪时的雷电反击电压几十万到几百万伏,击穿空气的距离有几十公分以上。

 

用什么办法绝缘?

“立杆内洞走线(保证内壁与视频线绝缘,保证摄像机与外壳绝缘)”。

 

立杆和视频线之间距离有多大?等着打火放电吧,摄像机还跑得了?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sweetnage007 发表于 2010-9-14 16:39:00
这个学习中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
risepc 发表于 2010-9-16 12:59:00
没做过。正在学防雷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sz87089478 发表于 2010-9-21 23:42:00
这个没做过,找一些资料看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xhled66 发表于 2010-9-25 13:40:00
以下是引用eie1992在2010-9-3 14:56:00的发言:

如果用视频线传输视频:

这个比较合理,但是摄像机近端的视频线、电源线路上需要加装避雷器吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wangyigang2 发表于 2010-11-15 08:14:00
这里知识真丰富,每天来学学
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zs7112 发表于 2010-11-15 10:00:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
晨暮随心 发表于 2010-11-15 17:05:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
eie1992 发表于 2010-11-15 18:05:00
以下是引用xhled66在2010-9-25 13:40:00的发言:

这个比较合理,但是摄像机近端的视频线、电源线路上需要加装避雷器吧?

说得好。

需要防感应雷的防雷器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhongtian123321 发表于 2010-11-19 18:24:00
学习i
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wlping1314 发表于 2010-11-20 08:02:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
biehn 发表于 2010-11-21 15:30:00

移动基站的塔够高。

可参考他们的避雷方法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
yaoyanqin2010 发表于 2010-11-22 09:30:00
以下是引用gj73102在2010-9-2 21:36:00的发言:
我有个项目在山顶有两个15米的立杆,上面各安装了一个30000多的摄像机,怎样才能有效避雷的方案,请教中

                  第一步如楼上所说把这个15米立杆尽量再加高,上端做成避雷针。

                  第二步立杆内洞走线(保证内壁与视频线绝缘,保证摄像机与外壳绝缘)。

                  第三步摄像机防雷器安装。

                  第四步最关键的一步做一个合格接地极。

这种方法不错,如需防雷器案加QQ670672568或打0755-83215675/13798275629找姚小姐。帮你解决防雷问题

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xiangbo 发表于 2010-11-22 21:22:00
不错不错, 又学到, 非常感谢, 很感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
gzdxrq 发表于 2010-11-29 12:05:00
不错不错, 又学到, 非常感谢, 很感谢
回复 支持 反对