千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: DC12V 1A电源能用双绞线能给50米外红外机提供足够的电源吗? [打印本页]
作者: maoer99 时间: 2010-8-18 16:32
标题: DC12V 1A电源能用双绞线能给50米外红外机提供足够的电源吗?
各位大大,本人是监控方面的门外汉,亲戚给了一台不用的硬盘录像机、一台红外机,我想做个最最简单的监控。在淘宝看到一款优特普UTP101PV无源双绞线视频带电源传输器,从他的示意图可以看出能够远端供电,店家说12V 1A传50米没问题。而我自己用在本站内索出的贴子和公式计算了线路压降,以安普超5类UTP线为例,0.5平方的铜线,50米压降达到3.6V,而我红外机工作电压是12V,不开红外150MA,开红外800MA。如此,我必须用15V 1A的电源才行,不知以上情况是否正确。另外,我现在安装的地方无法实现就近取电,用75-5视频线+0.5的电源线又影响美观。各位大大,不知我采用安普超5类UTP线(50米)+优特普UTP101PV无源双绞线视频带电源传输器+15V 1A电源+硬盘录像机,是否可以实现做个最最简单的监控的想法。
谢谢~!!
[此贴子已经被作者于2010-8-18 16:34:40编辑过]
作者: wy882200 时间: 2010-9-2 09:13
这论坛里有优特普的技工,你可以请教一下他们行不行,关于结果怎么样,还请楼主分享学习。
作者: haiqingmy 时间: 2010-9-3 10:13
应该可以的 只要你的电源质量过关
作者: 绿茶咖啡豆 时间: 2010-9-3 10:21
50米没多远吧~~应该可以哦
作者: dbkdz 时间: 2010-9-3 11:51
应该不可以,压降太大。建议用15VDC的电源。
作者: yehm52088 时间: 2010-9-3 12:10
应该可以
作者: zdy87114 时间: 2010-9-3 12:22
应该可以用的。
作者: recall2010 时间: 2010-9-3 18:15
学习
作者: hua0785 时间: 2010-9-3 18:42
可以。
作者: cxswswswws 时间: 2010-9-3 19:36
估计可以
作者: nd5268261 时间: 2010-9-3 20:07
哈不懂哦 、、、、顶上去找高手
作者: hexulin 时间: 2010-9-4 08:59
学习
作者: chuijun 时间: 2010-9-4 09:22
学习
作者: xsdwiner1 时间: 2010-9-4 09:27
可以的放心楼主
作者: liuzhepeng 时间: 2010-9-4 11:12
可以,放心用吧,我们经常施工的
作者: 酱肉 时间: 2010-9-5 19:16
完全可以的.UTP的产品的确还行
作者: xihuanyan521 时间: 2010-9-7 20:27
最好还是不要冒险
作者: alf 时间: 2010-9-8 09:48
50米肯定可以
作者: sdjl007 时间: 2010-9-8 11:16
学习
作者: lulianghua 时间: 2010-9-10 11:00
买个可调压的电源
作者: nady 时间: 2010-9-10 16:36
可以的
作者: xxxx56 时间: 2010-9-10 20:04
如果不行的话我再教你一个方法,电源不要经过你那个传输器,用2对线传220V ,电源放到摄象机端,这个我做过200米没有问题。
[此贴子已经被作者于2010-9-10 20:04:33编辑过]
作者: 民工0544 时间: 2010-9-10 20:08
来学习一下
作者: sangang 时间: 2010-9-15 11:39
要是红外灯都开启的话,估计不会够的,如果非要接,就2跟当一根用
作者: 杨再友 时间: 2010-9-16 13:50
可以
作者: lagolden 时间: 2010-9-16 14:47
我的实践经验:
50米之内,用双绞线接三个探头,其中6对芯分别接三个探头,2对芯集中给三个探头供电,电源采用12V10A(因为另外我还有探头),完全可以。
100米距离,用双绞线接三个探头,其中6对芯分别接三个探头,但电源变压后只能送到其中一个探头。另外2个同时接上供电不足,需要另外就地取电或另拉电源线。
效果与75-5的视频线几乎没有区别。
双绞线是用0.5的。
以上供参考。
作者: whliuxing 时间: 2010-9-18 21:04
作者: 大秦安防 时间: 2010-9-18 21:18
长期稳定的做法是就近取电
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |