wolfjohn 发布于: 2010-8-11 12:20 1688 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们公司做的监控,但是别的公司做的防雷。

 

防雷系统刚做好1个月,出现这么个情况:

 

1、1个3合一损坏,烫,手不能拿,感觉可以煎鸡蛋。

2、此3合1电源输入端,零线对地111伏,火线对地113伏,零火之间只有2伏左右,电源线也发烫。整条电源线上的电压在80--130不等。

3、把电源线拆掉,测量零火之间225伏,正常。

 

请高手给判断下,这是什么原因造成的,怎么解决?

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yklohas 发表于 2010-8-12 08:03:00
期盼高手出现
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2010-8-12 09:12:00

“把电源线拆掉,测量零火之间225伏,正常”——

测量一下你拆掉的电源线两端带负载的电阻是多少?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wzhping0401 发表于 2010-8-15 10:37:00
是不是有漏电的地方,样子像是短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wolfjohn 发表于 2010-8-17 12:39:00

我把这个3合1的电源断掉,整条电源线正常了,

 

前天,又有一台3合1出现此问题,并连累附近的几台摄像机无图像,把出问题的3合1电源拆掉,都正常了。

 

主要是,这个防雷系统不是我公司做的,我公司做的监控已经正常运行3年了。防雷前两个月开始改造的,自从防雷做完,这个系统还没消停过,经常出问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2010-8-17 16:28:00

连接关系没搞明白:三合一防雷器电源线(220V?)与原系统电源是什么连接关系?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cxli 发表于 2010-8-18 15:07:00
应该是三合一问题,火、零线间短路,赶紧找他们公司解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mikelt 发表于 2010-9-3 11:42:00
可能为3合一的电源部分压敏漏电流增大,或其他原因短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2010-9-3 14:43:00
那就是三合一电源防雷部分“短路保护”了。你个三合一,电源部分技术指标是220VAC的?还是24VAC的?还是12VDC的?看来不是220VAC的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
haotpu 发表于 2012-3-17 09:45:00
这个问题,怎么不直接去问那个帮你装防雷器的呢?