[求助]使用一段时间后必须重启控制器才能读卡...

[复制链接]
cyba01 发布于: 2010-8-9 07:51 1017 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>我们最近安装的门禁系统常遇到不能刷卡的问题,在读卡器上刷卡什么反应都没有。但只要断一下电再开一下就正常了,咨询过厂家厂家说是没接地的问题,我照厂家说的临时搭了根地线到桥架上,还是一样的问题。厂家的售后工程师说要接标准的地,现在客户那根本没有做接地。请各位高人帮我分析下这倒底是不是接地的问题。读卡器还常坏,厂家说是静电把读卡器的芯片弄坏了。</p>
<p>施工应该没问题的,读卡器周围和线路周围都没强电之类的干扰(所有线都是穿了PVC管的)。控制器是TCP/IP的,到交换机是放的超五类的屏蔽网线,到读卡器也是(读卡器到控制器之间只有3米左右的距离)、是用的韦更的方式。现在是用的个12V 10A的电源带的一个单门控制器和一把单门磁力锁一个读卡器(双读头的)原来是用的3A的,怀疑电源有问题所以换了个10A的</p>
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xd189 发表于 2010-8-9 14:01:00
<p>估计你 那个控制器就不行</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yutao9721 发表于 2010-8-9 14:26:00
晕,还有这样的,用10A的。控制器问题。决对的控制器问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shawin 发表于 2010-8-9 19:48:00
<p>如果市电(220V)供给正常,那就是门禁控制器和读卡器的质量问题了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ZRJ1094 发表于 2010-8-10 08:35:00
控制器电源你最好用那个带变压器的电源,不要用天关电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cyba01 发表于 2010-8-10 17:48:00
<p>也,不是说开关电源好点的嘛</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
a540683480 发表于 2010-9-14 21:09:00
换个控制器试下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
a540683480 发表于 2010-9-14 21:11:00
读卡器可能接触不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
heihei521168 发表于 2010-11-5 15:04:00
<p>与厂家商量更换主板芯片试试</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
davei 发表于 2010-11-5 15:32:00
<p>控制器主板有问题,更换</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qrrrr 发表于 2010-11-6 14:38:00
<p>你看看读卡器上的灯是不是常亮,如果正常是红色,读卡是绿色,现在不读卡确是绿色,可能是读卡器有问题!如不明白</p>
<p>EMAIL:qrrrr@126.com</p>
<p>旺旺:vipmmm</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
szyikatong 发表于 2010-11-6 17:17:00
&nbsp;应该是控制器的问题,或者是开关电源对主控制器的干扰引起的,把开关电源离控制器远一点,有可能会解决这个问题。<br/>&nbsp;如再有问题可以联系我。QQ:913582073,<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
nieveyne 发表于 2010-11-7 10:13:00
换个控制器试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yangjunzhu 发表于 2010-11-8 11:34:00
控制器问题