水产养殖场监控如何防雷?...

[复制链接]
kpxiang 发布于: 2010-8-6 22:05 867 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在野外的水产养殖场监控,每150米立水泥电线杆安装摄像机,共40条杆,面积达400亩,这样大的面积如何做防雷?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lxying1314 发表于 2010-9-2 12:38:00
防雷!我还停留在颗针拉根线下来 而已
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cxli 发表于 2010-9-2 16:57:00

监控系统防雷跟分布面积大小没有什么直接联系哦。

1、前端摄像机安装三合一/二合一防雷器,并做好防雷接地;

2、机房电源系统防雷,通常可在电源开关处安装一个二级电源防雷器(40KA),设备用防雷插座做第三级了雷;

     视频信号线路安装视频防雷器,485线路的安装485信号防雷器;

     做好机房的等电位和防雷接地。

 

呵呵,顺便做个广告,我们是生产防雷器的厂家,防雷方面交流可加我QQ:1131186286