  杆制作及基础预置件要求
            1、一般的城市道路监控立杆均按照高6米横臂1米,来进行制作。没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼,所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定;
             2、监控杆必须有良好接地最好加引线导入地下(建议导电不走杆体),其接地电阻小于4欧;
             3、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件,保证支臂杆的伸出方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋;
             4、监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm ,再用C25细石砼把加强肋盖住,以防止积水;
           5、杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100 mm以上时,必须设置手孔井。手孔井的内围尺寸要求为500(长)×500(宽)×600(深)MM,用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必须抹水泥沙浆。
            6、控制箱由设备厂家根据所需容量配备,外壳采用优质冷轧钢板壁厚不小于1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。
            7、结构用钢不得影响材料和机械性能的裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻点或划痕的深度不得大于钢材厚度负公差的1/2,且不应大于0.5mm。
           8、设计依据:设计风载:23m/s2,疲劳寿命:30年,按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。
焊接材料
           1、符合现行国家标准的规定,并有合格证明文件。碳素钢采用E43型焊条,焊条质量应符合最新国标的规定,绝不使用药皮脱落、焊芯生锈或受潮的焊条,以及带锈的焊丝。焊接尺寸符合设计要求,焊缝金属表面的焊波均匀,不得影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、未溶合、弧坑和针状气孔,并且无褶皱和中断等缺陷。焊缝区咬肉深度不允许超过0.5mm,累计总长不得超过焊缝总长的10%。焊缝宽度小于20mm,焊角余高为1.5mm~2.5mm,角焊缝的焊角高度应为6mm~8mm,焊角尺寸不允许小于设计尺寸。
           2、防腐处理采用热浸锌,在进行防腐处理前,应对钢构件进行有效的除锈,热浸锌厚度不小于85um,锌层应均匀,用硫酸铜液作浸蚀试验时,4次以上不露铁,锌层应与金属本体结合牢固,经锤击试验,锌层不剥离,不凸起。浸锌完毕后应进行钝化处理,并且48h盐雾试验合格。每100 m杆,其轴线测量的直线度误差不超过0.5‰,杆全长直线误差不超过1‰。
监控立杆的预埋件基础施工
            1、基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓;
            2、施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5MM~10MM;混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。
           3、每一根金属立杆都必须接地,其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场施工需要为准。
路口窨井施工
           1、道路监控立杆一般只要求使用小规格窨井,为了设备安装方便窨井宜设置在监控杆附近;当地下水位不高时,窨井井底只铺砾石(沙子)垫层,以便雨天在窨井中积水渗入地下,但井壁下则须有混凝土基础垫层,井壁粉水泥沙浆;当地下水位很高时,窨井井底加一层10CM的混凝土垫层,井壁和井底要粉刷防水沙浆;
           2、净尺寸500×500×600(长×宽×高),采用Mu10砖M5水泥沙浆240厚砌筑,盖板用Φ8@150双向配置C20砼预制板厚为60厚,标高同人行道面或绿化带,板面须光滑,设提孔,按国标制作盖板。各窨井土建具体数据视现场施工需要为准。

作者: shakeice    时间: 2010-7-29 10:25
学习啦
作者: snakegdj    时间: 2010-7-29 10:30
 受教了 顶

作者: timesj    时间: 2010-7-29 10:59
刚好用到!!
作者: sungarden    时间: 2010-7-29 11:30
确实刚好用到!~
作者: eie1992    时间: 2010-7-29 12:22

为什么要做接地呢?


作者: q1688    时间: 2010-7-29 12:35
嗯,规范得不错,不过立杆做得少
作者: terry4321    时间: 2010-7-29 16:07
很好  学习了
作者: 笑忘歌    时间: 2010-7-29 16:41
学习了
作者: shiwandong    时间: 2010-7-29 22:44
我是新手,受教了
作者: bjcrtech    时间: 2010-7-29 23:11
好东西
作者: 开始懂了001    时间: 2010-7-30 09:09
谢谢大大分享
作者: xgb915    时间: 2010-7-30 11:37

学习下 谢谢了!


作者: zxb1788    时间: 2010-7-30 11:41
很实用,要是有图纸就更好了!
作者: 哎呀的小雨    时间: 2010-8-4 08:38
学习受教了
作者: suxingguo    时间: 2010-8-4 08:42
学习了  实实在在的东西
作者: bsxdeyes    时间: 2010-8-4 08:55
这个不错,收下了.
作者: 内蒙丰华科技    时间: 2010-8-4 10:39

比较实用的数据


作者: eie1992    时间: 2010-8-4 10:49

与楼主探讨:

1)为什么立杆要做这么“贵重”的接地系统?水泥杆,木头杆不行吗?

2)摄像机壳、金属支架与金属立杆是直接连接还是绝缘连接?


作者: shenmue    时间: 2010-8-4 11:18
学习啦呵呵
作者: 肖萝卜    时间: 2010-8-4 11:49
学习受教了 谢谢
作者: yanghui38    时间: 2010-8-4 14:51

痛苦啊


作者: a157549815    时间: 2010-8-5 10:00
很实用,学习了
作者: xingchen0112    时间: 2010-8-5 11:02
受教了  谢谢LZ
作者: dayony    时间: 2010-8-5 18:19
顶下
作者: wjwgj    时间: 2010-10-9 17:22
受教受教!
作者: eie1992    时间: 2010-10-9 18:16

这种摄像机立杆:

1)有利于引雷,制造地电位反击电压进入安防系统,形成安全隐患;

2)容易制造地环路,把地电位差引入安防系统,轻则干扰,重则烧毁设备;

是好看不好用的东西,楼主没再出现。


作者: hejazh    时间: 2010-10-9 18:38

这个有国家标准吗?

 


作者: 月亮使者    时间: 2011-8-3 21:31
没懂 哎
作者: tm11314    时间: 2011-8-15 14:24

这个真不错,很实用啊,学习了

 


作者: cgrwzh123    时间: 2011-8-15 15:49
好东西
作者: sangson    时间: 2011-8-16 08:38

不错啊


作者: 鹰眼1号    时间: 2011-8-16 10:40

路过了解,谢谢楼主分享。


作者: anhwei    时间: 2011-8-16 14:54
不错,学习了!!!!
作者: hexiaohu8    时间: 2011-8-16 18:28

好东西


作者: l869990327    时间: 2011-8-16 23:06
学习了。
作者: huichen35437547    时间: 2011-8-17 08:25
学习啦
作者: juese    时间: 2011-8-18 16:57
学习学习
作者: 蓝瑞    时间: 2011-8-19 10:42
不错,最近正在做立杆,学习一下
作者: eie1992    时间: 2011-8-19 11:25

“专业防雷”为了把安防行业开发成“肥肉市场”,极力宣传“防雷必须接地,不接地不能防雷”。

把摄像机立杆当成避雷针设计,推销接地防雷器——制造了监控系统自身最大的安全隐患。

迅速发展的摄像机“立杆行业”,也是这块“肥肉市场”的受益者;

他们特点就是:只管自己骗钱,根本不管监控系统死活的。

楼主有勇气,出来解释立杆为什么要接地?


作者: sgyck    时间: 2011-8-19 14:23
可以参考啊
作者: wyg8910    时间: 2011-8-19 23:47
很好,谢了
作者: zsq22cn    时间: 2011-8-20 00:04
我是新手,先学习了
作者: GT安防A    时间: 2011-8-20 08:25
谢谢。很实用。
作者: yingshibao    时间: 2011-8-21 14:41

还可以


作者: xyzxiandi1    时间: 2011-8-21 15:29
道路交通方面用得很多。
作者: yangwei733    时间: 2011-8-21 15:41

配图就更完整了!等待中!!!


作者: ratly0313    时间: 2011-9-4 00:07
挺好的,这样做立杆好,有没有图片示意呢?
作者: a10276292    时间: 2011-9-4 10:20
立杆必须接地的
作者: eie1992    时间: 2011-9-4 11:35
以下是引用a10276292在2011/9/4 10:20:00的发言:
立杆必须接地的

1)立杆必须接地的——为什么呢?

2)摄像机和立杆不绝缘——立杆接地,必然把地电位引入监控系统,造成重大安全隐患,轻则产生地环路干扰,重则烧毁设备;

3)摄像机和立杆绝缘——立杆接地的作用又是什么呢?用于引雷吗?

.............................................

接地,是“专业防雷们”把安防行业开发成“肥肉市场”的重要举措之一;


作者: liujuec    时间: 2011-9-4 23:15

 


作者: hx253543259    时间: 2011-9-10 11:13

谢谢楼主~~已经记下!


作者: 小铁匠    时间: 2011-9-10 18:36
感谢楼主.东西太有用了
作者: 经过老伯家    时间: 2011-9-10 21:34
看看吧
作者: 路在脚上    时间: 2012-11-7 23:19
努力学习中
作者: zhangchuanm    时间: 2012-11-14 11:46
有国标码!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: bjwin2008    时间: 2012-11-14 16:49
好资料,收了
作者: 炎雷    时间: 2012-11-15 10:55

谢谢分享


作者: dydzlf    时间: 2013-6-12 23:36
taixiangxile
作者: miemieyang6    时间: 2013-6-13 18:00
工程中绝对有用的技术参数啊,谢啦。楼主
作者: cym156    时间: 2014-11-19 11:00
好东西,收了,
作者: jcwlt    时间: 2014-11-20 16:54
受益贴




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2