以下是引用gemobili在2011/7/20 18:03:00的发言: 我也是新人,请多多批评指教!各位谈了这个室外监控立杆的防雷问题,我接触了比较多的也是立杆上安装避雷针并在立杆下做接地网络。江先生的说法是国内外大部分防雷使用的都是这种方式,所以所这个设计应该还是有其可取的地方。但是eie1992的考虑也不无道理,在此讨论是好的,因为只有讨论才有进步嘛!但是不知eie1992可否提出个比较实际的设计让大家学习呢?谢谢!
避雷针防雷原理没有人怀疑,避雷针的应用,都是“独立的避雷针”应用。
监控系统防雷,把避雷针当成一个设备直接设计到安防系统中,这还是“中国特色的独创”吧。
安防系统防直击雷:
第一,系统所有设备,应该在已有建筑物防雷系统和其他独立避雷针有效保护范围内工作,传输线缆尽可能埋地布线;
第二,室外孤立的立杆摄像机,如确有必要防直击雷(需论证雷击概率),应该设置独立避雷针保护摄像机立杆,立杆与独立避雷针距离应大于4、5米,摄像机立杆上面千万不能安装避雷针,下面也不要做接地网,金属立杆还要做好与摄像的高级别绝缘,以应对避雷针接闪时“跨步电压”通过立杆反击摄像机;使用木头或水泥绝缘材料立杆更有利于绝缘,摄像机支架最好用工程塑料支架,以提高绝缘级别;
有人提出,把“摄像机立杆做成避雷针,让摄像机与立杆绝缘”的方案,也是不可取的。因为避雷针接闪产生的雷电反击电压,击穿空气的距离,在3、4十公分以上,阴雨天可以超过1米以上的距离,常规绝缘无法做到;
一个负责任的厂家,应该首先纠正自己过去做的“隐患防雷工程”。