千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

光纤网络(Fiber)
收藏本版 |订阅

光纤网络(Fiber) 今日: 1979 |主题: 6398|排名: 21 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

光纤收发器中大家不知道的秘密,绝对是经验。。...

[复制链接]
zlt22331 发布于: 2010-7-21 18:10 36022 次浏览 176 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

这几天单位的网内即时通讯工具,腾讯通出现了点问题,并且出现的问题非常奇怪。

单位网络环境:总公司和分公司之间通过专用100M单模光纤连接,距离10KM左右,纯粹内网,无互联网接入,网内可以互通,腾讯通服务器在总公司机房内,网络通过二层交换机相连,中间没有其它设备,交换机仅分了VLAN,没有策略。

现象:1、总公司内终端的腾讯通聊天和传送文件没一点问题,

         2、分公司内终端的腾讯通只能聊天,发送文档(.doc,.ppt,.txt等)时传到20-30%就停止不动,而将文档压缩一下再发,很快就过去了。传送方向:腾讯通分公司不能给总公司传文档,总公司可以给分公司传文档,总公司内可以互传文档,分公司内不能互传文件。

         3、分公司PING总公司的腾讯通服务器IP,延迟小于1MS。用IPMSG传文件10M/S。

问题:分公司和总公司之间的所有网络应用均正常,只有腾讯通发送文档不行,而非文档型文件可以发送。

最终原因:这个问题困扰了我很长时间,经过多方排查,重装服务器,更换交换机,测光纤路,问题都没有解决。最后试着换了一下光纤收发器竟然好了。

困惑:收发器只是物理层设备。在网络通的情况下,其它网络应用均正常,只有其中某个功能用不了,一开始怎么都没想到是光纤收发器的事。排查浪费了很多时间。最后真没想到竟是收发器的问题。

 

有谁懂收发器的知道这是怎么会事吗?收发器对应用也有影响?

回复

使用道具 举报

已有176人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
silentvoice 发表于 2010-8-4 11:36:00
 我觉得呢,不一定是光纤收发器的问题,有可能是接线的问题。这个必须在使用过程中一一检测排除。我们单位以前也有遇到这种情况,传送文档到了百分之九十就过不去,后来换了根线和光纤接收器相连,就不会了。问了专业的工程师,说是我们以前的连接线做工太差。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
paladinkp 发表于 2010-7-26 10:27:00

呵呵, 这么多人来看了也不顶一下楼主。

首先谢谢楼主的经验分享, 我不懂这块, 就不能帮你了。

只能帮你顶上去, 让高手帮你解决问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
paulvx 发表于 2010-7-28 09:55:00
 相当鬼异的问题!帮顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
大帅无疆 发表于 2010-7-28 10:15:00
收发器必须是同一品牌的同一型号,而且要分清楚那个是发,那个是收,这样应该就不会出现楼主所说的问题了!还有就是收发器的质量如何··
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ywsoftware 发表于 2010-7-29 10:55:00

什么时候能到100分啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liuwenchao 发表于 2010-7-30 09:57:00
确实诡异啊,没遇到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
raygloon 发表于 2010-7-30 10:52:00
....学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
nmfei 发表于 2010-7-30 11:52:00

没有遇到此类问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ldsun 发表于 2010-8-1 12:10:00
这并不一定是收发器的问题,因为之前你已做了一些处理,收发器只是物理层的东东,只要接口适配一般都没啥问题,应该不会对上层的数据做任何变动.只有在问题产生时抓包才能知道原因.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lsa1014 发表于 2010-8-1 21:25:00
见鬼了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
慕童 发表于 2010-8-2 11:25:00
我是做互联网接入的,这个问题,我以前遇到过,情况大致是这样,我们接的1个楼宇内的客户的邮件的附件基本下不下来,但上网啥的都没问题,也是纠结了很长时间,原来使用的是双芯的收发器,后来换成单芯的收发器后问题排除,后来请教高人,问题原因:光缆两芯熔接的衰减值相差太大导致这个问题的发生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lxx198507 发表于 2010-8-3 10:02:00
光纤的问题好多,刚开始接触
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
counterjp 发表于 2010-8-3 15:33:00

会有这样的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
5566 发表于 2010-8-3 17:13:00

必须型号相同

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
dallye 发表于 2010-8-5 09:11:00

顶起

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
luozhennan 发表于 2010-8-6 10:25:00

    从楼主的这些检测故障的过程来看,这问题确实是光纤收发器引起的。出现这样的情况,要么就是二层交换机的端口配置带宽分配问题,要么就是下一层的光纤收发器的问题了,所以在这里我认为是光纤收发器的匹配问题。楼主在这里没有提到光纤收发器的传输是单纤还是双纤传输。如果是双纤传输的话,要结合接入光纤收发器的速率、接收灵敏度、发射光功率来选用光纤收发器;如果是单纤传输的话,就必须要选用适合速率、最重要的是要成对使用,不过从楼主目前的情况来看应该没有这个问题。如果是上面这些都没有问题的话,那就得考虑一下所选用的光纤收发器是否支持虚拟局域网的透明传输问题了!

     欢迎各位同仁多多相互交流!共同进步!

     qq:1322154505

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
bpgy 发表于 2010-8-6 11:02:00
经验,不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
爱无所畏 发表于 2010-8-9 18:32:00
不知道哦,帮不了你
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yqhhzy 发表于 2010-8-16 17:07:00
学习了,经后要注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆