[原创]室外监控防雷 急急急...

[复制链接]
laahuang1 发布于: 2010-7-21 16:17 4235 次浏览 36 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
youtian427 发表于 2011-7-25 16:14:00
好好学习,天天向上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
hmlgy 发表于 2011-7-26 10:52:00
你这个种的只是防直击雷。感觉雷的地网不能和直击雷的共用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
yf8986222 发表于 2011-7-29 21:34:00
好好学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
iamjjj 发表于 2011-8-21 21:48:00
看迷糊了 那到底避雷器装还是不装啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
eie1992 发表于 2011-8-21 22:44:00



这就是典型的“立杆避雷针化设计”

存在两大安全隐患:

1)立杆避雷针接闪放电时,避雷针上会形成超过百万伏的“雷电反击电压”,摄像机外壳、BNC外壳、视视频线屏蔽层,也就带有这个超高压,视频线另一端连着主机,主机接大地。这就是说视频线两端加有百万伏电压,后果还用说么?有点基本电工知识的初中生也可以做出解答。这类设计:把避雷针设计到监控系统中,高效引雷,硬碰硬的把百万伏的超高压,引入监控系统,只要一次雷电接闪,系统瘫痪无疑。

2)摄像机接大地,形成系统多点接地,把地电位引入监控系统,即使不打雷不接闪,地电位环路也可以瞬间烧毁监控设备。

不做防雷,系统雷击概率也不会太高;但这样设计防雷,系统瘫痪概率100%,这就是多年来“专业防雷”给安防系统做的防雷设计。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
yxp0822 发表于 2011-9-21 15:52:00
问题有些高深,搞不懂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
天使很流氓 发表于 2011-9-22 12:38:00
又章见识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
暖春堂 发表于 2011-9-27 16:41:00
以下是引用eie1992在2011/3/11 19:33:00的发言:

 

这就是多年来某些专业防雷为安防工程防雷所做的典型范例,基本特点是:

1)摄像机立杆避雷针化设计,提高引雷概率,把避雷针作为一个“安防设备设计到安防系统中。摄像机和立杆避雷针又通过视频线,电源线,控制线与主机连接。其结果是“立杆避雷针”接闪时形成的几百上千千伏雷电反击电压,有效地引入安防弱电系统,可以瞬间摧毁安防设备,包括他们的防雷器也不能幸免。

2)给安防系统人为制造多点接地的地环路,当电网发生重大故障时(远高于雷电概率),地电位环路也可以瞬间摧毁安防设备,包括他们的防雷器也很难幸免。

这类专业防雷为安防工程防雷所做的典型范例,实际等于给安防系统安装了两颗“定时炸弹”,只要一次雷电接闪,或者一次电网事故,安防系统必将瘫痪无疑。

所以这不仅仅是“引雷装置”,而且是安防系统的头号杀手。

[此贴子已经被作者于2011-3-13 11:44:45编辑过]

那到底要怎么做才是正确的,国家有没有这方面的强制规定啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
y8719 发表于 2011-9-28 15:00:00
到底应该怎么做比较好,都没解决方案么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
yuchunjie 发表于 2011-10-3 18:46:00
据说地底下要埋好多降阻剂啊。这的确是引雷的,没有避雷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
a137872078 发表于 2011-12-29 16:45:00
eie1992 发表于 2011-12-29 19:16:00

解决办法很简单:

1)室外摄像机立杆,如确实需要做防直击雷,可以用一个独立避雷针保护,立杆既要在避雷针保护范围之内,又要离避雷针尽量远一些,以减少跨步电压袭击摄像机;

2)摄像机不需与大地绝缘,立杆不用做任何防雷接地措施,只考虑物理强度直立不倒即可,水泥杆,木头杆更好,更有利于绝缘;

3)防感应雷,哪些“接地泄放雷电流”的防雷器、浪涌保护器,都不能在监控系统中使用,因为这类防雷器不仅防不了感应雷,接地线还会引入更大的雷电感应电动势,特别是引入地电位,造成系统更大的安全隐患;

4)防感应雷,应合理选用线路保护器,不需要做接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
a137872078 发表于 2011-12-30 11:32:00
以下是引用eie1992在2011/12/29 19:16:00的发言:

解决办法很简单:

有没有滚雷法的计算公式或者方法呢。?能不能不加我QQ呢传给我呢,?137872078,谢谢。新手想学防雷,以前做工程的时候别人说摄像机和主机接地就行了,但是看了前辈提出的问题,和假设,我发现防雷根本就不是接个地就能解决的。想多学点关于防雷的知识,前辈有没有什么资料可以传给我呢。?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
eie1992 发表于 2011-12-30 14:10:00

材料都在论坛本栏目内。

安防防雷,许多人的失败,就在于只求怎么做,照做,不求弄清原理和道理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
jialinghe 发表于 2011-12-31 08:47:00

还是没看明白。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
x17900 发表于 2012-1-1 21:03:00
好深奥 好好学
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
ulfhvk 发表于 2012-2-21 21:25:00
好深奥 好好学
回复 支持 反对

使用道具 举报