[原创]室外监控防雷 急急急...

[复制链接]
laahuang1 发布于: 2010-7-21 16:17 4236 次浏览 36 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人接到一个监控改造工程,现在需要改造原来的防雷,我对防雷不是很了解,请各位大侠帮忙!

         现场是在一个雷区,周界有三只立杆摄像机,杆子有6M,8M, 8M。杆子是不锈钢,内有钢管。

           每一根杆子上装有一根避雷针,避雷针离摄像机有40公分,高出摄像机50公分。

           每根杆子5M处都做了一个长3M,宽2M的扁铁地网。由一根35平方线从避雷针到地网做引线。

           传输部分装有三合一避雷器。

     问题: 经气象局实地测试。此种避雷做法不对,不是避雷装置,而是引雷装置。说的很高深,我并没有听明白。要求我们改正。本人无从下手。

   请各位资深的工程师,提供解决办法。如需要知详细情况。劳请加Q:18803368或电:07452555041  黄

回复

使用道具 举报

已有36人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
防雷QQ446379885 发表于 2010-7-22 16:00:00

 ‘每一根杆子上装有一根避雷针’

 

重点在这里,我已经加你了!

[此贴子已经被作者于2010-7-22 16:00:47编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2010-7-22 22:19:00

看看本专题中“防雷不轻信,接地要小心”帖子。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lwdgw 发表于 2010-7-27 13:37:00

解决了没怎么解决

的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hua0785 发表于 2010-7-27 15:40:00
这确实是引雷装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
rancer 发表于 2010-7-27 16:18:00
最后是怎么解决的啊?给出方法出来啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gsxsss 发表于 2011-3-11 09:14:00
顶了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eie1992 发表于 2011-3-11 19:33:00

 

这就是多年来某些专业防雷为安防工程防雷所做的典型范例,基本特点是:

1)摄像机立杆避雷针化设计,提高引雷概率,把避雷针作为一个“安防设备设计到安防系统中。摄像机和立杆避雷针又通过视频线,电源线,控制线与主机连接。其结果是“立杆避雷针”接闪时形成的几百上千千伏雷电反击电压,有效地引入安防弱电系统,可以瞬间摧毁安防设备,包括他们的防雷器也不能幸免。

2)给安防系统人为制造多点接地的地环路,当电网发生重大故障时(远高于雷电概率),地电位环路也可以瞬间摧毁安防设备,包括他们的防雷器也很难幸免。

这类专业防雷为安防工程防雷所做的典型范例,实际等于给安防系统安装了两颗“定时炸弹”,只要一次雷电接闪,或者一次电网事故,安防系统必将瘫痪无疑。

所以这不仅仅是“引雷装置”,而且是安防系统的头号杀手。

[此贴子已经被作者于2011-3-13 11:44:45编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zj176950 发表于 2011-3-12 13:56:00

路过

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
渔工移山 发表于 2011-3-12 15:51:00
有没有专家详细解释为什么这是引雷装置?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2011-3-13 22:38:00
以下是引用渔工移山在2011-3-12 15:51:00的发言:
有没有专家详细解释为什么这是引雷装置?

1)因为把立杆做成了避雷针,避雷针可以有效引雷,避雷针接闪时针体上带有瞬态超高压——几十万上百万伏;

2)把避雷针用视频线连接到系统主机,把这个超高压引到主机和全系统,会有什么结果?这是基本常识问题。

[此贴子已经被作者于2011-3-16 12:33:30编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cs02145126 发表于 2011-3-16 11:21:00

说的是的啊  不是有个牛人把立杆设计成防雷针样式的,说是防雷,其实是引雷,超强电压通过视频线、电源线传输到安防系统,直接导致瘫痪

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
gsxsss 发表于 2011-3-16 12:21:00
好好学习,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
cs02145126 发表于 2011-3-19 12:16:00
恩啊  好  真好  学习了 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
h197 发表于 2011-3-25 16:34:00
这种情况是不是要分杆呀?把摄像机安装在一根立杆上,然后在其后部另立一根高于摄像机杆的立杆,杆上安装避雷针并做好接地,两根杆之间还要有一定的距离,但是摄像机杆必须在避雷针的保护范围内。是不是这样才能行呀?望高手指点。
[此贴子已经被作者于2011-3-25 16:35:15编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
eie1992 发表于 2011-3-25 19:24:00
以下是引用h197在2011-3-25 16:34:00的发言:
这种情况是不是要分杆呀?把摄像机安装在一根立杆上,然后在其后部另立一根高于摄像机杆的立杆,杆上安装避雷针并做好接地,两根杆之间还要有一定的距离,但是摄像机杆必须在避雷针的保护范围内。是不是这样才能行呀?望高手指点。
[此贴子已经被作者于2011-3-25 16:35:15编辑过]

防直击雷是这样做。

注意1:避雷针接闪放电时,会在地面形成一个环形跨步电压区,也就是地电位梯度变化区。如果摄像机立杆是接地良好的金属立杆,那立杆上就带有一定的高电位,摄像机和立杆不绝缘,这个电位有直接上了摄像机外壳、BNC外壳,引入系统主机,属于隐患。要尽可能离避雷针远一点,摄像机立杆不要专门做接地,用绝缘立杆更好。

注意2:防感应雷的防雷器,安在摄像机输出端,有的“专业防雷器”有个接地端。我说这是个“祸害端”,原理就不说了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
bingrouxuemei 发表于 2011-3-30 10:47:00
还是不清楚该怎么做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
linuxbag 发表于 2011-4-4 20:51:00
到底咋弄???????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
dmpDyan 发表于 2011-4-6 10:29:00
觉得蛮有道理的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yf8986222 发表于 2011-7-19 23:40:00
好好学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城