艾默生30KVA UPS输入输出电缆选型...

[复制链接]
xiehouqiyuan 发布于: 2010-7-21 14:30 2280 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近碰到一个小项目,里面涉及到一台艾默生UL33 30KVA UPS主机的搬迁

 

因为无法将原有的输入输出电缆拆出来

 

他原来的输入输出电缆选的是4*25+1*16的电缆。

 

但是我认为输入输出电缆选4*16+1*10的电缆就够了,不知道坛里有没有高手可以指点一下。谢谢了!

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

顾嵩 发表于 2010-7-21 15:17:00
给你粗电缆用还不好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

xiehouqiyuan 发表于 2010-7-26 14:34:00
电缆是粗了,但是客户那边也不同意加钱呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

siriusl 发表于 2010-7-26 15:39:00

理论上没问题,可有些UPS厂商会要求他们的产品所连接的线缆比理论值大几倍的线径,不过具体用多大的这还得看你根据项目实际的选择,没有人敢给你一个肯定的答案。上周六我们装了一台APC20KVA还用的是35平的。

[此贴子已经被作者于2010-7-26 15:45:00编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

比特瑞旺 发表于 2010-7-27 13:52:00
我接触的,距离都在2M这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

tigeryan 发表于 2010-7-29 11:25:00

30000*0.85/380==67.1A左右

4*25平线空气中理论可以过流==118A

结论是没有问题。

但是在重新安装时,还是应目测检查和绝缘测试方可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yuanyingyong 发表于 2010-8-1 09:18:00
以下是引用xiehouqiyuan在2010-7-21 14:31:00的发言:

最近碰到一个小项目,里面涉及到一台艾默生UL33 30KVA UPS主机的搬迁

 

因为无法将原有的输入输出电缆拆出来

 

他原来的输入输出电缆选的是4*25+1*16的电缆。

 

但是我认为输入输出电缆选4*16+1*10的电缆就够了,不知道坛里有没有高手可以指点一下。谢谢了!

问的小白的问题,什么时候用4芯线,什么时候用5芯线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

chen尘 发表于 2010-11-23 20:59:00

你的这款机型艾默生的要求为火线3*16方,零线为25方,接地线10方,因为对UPS充电也涉及到零线所以艾默生把电池的充电电流也算在了输入零线上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

retom127 发表于 2010-11-24 09:38:00

同学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

lookysj 发表于 2010-12-2 10:24:00

学习中

不错实际经常是这样

因为市场上质次的电缆太多

所以要求比标准高了些很正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

muxing1982 发表于 2010-12-10 10:15:00
以下是引用siriusl在2010-7-26 15:39:00的发言:

理论上没问题,可有些UPS厂商会要求他们的产品所连接的线缆比理论值大几倍的线径,不过具体用多大的这还得看你根据项目实际的选择,没有人敢给你一个肯定的答案。上周六我们装了一台APC20KVA还用的是35平的。

[此贴子已经被作者于2010-7-26 15:45:00编辑过]

同意
电源的问题 当然是越粗越好 但是细了也不是不能用 谁家设备也不可能时刻满载吧