千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3114 |主题: 9379

发新帖
打印 上一主题 下一主题

HONEYWELL-BNA问题...

[复制链接]
abcdlxc123 发布于: 2010-7-5 17:58 1396 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一条C-BUS通过BNA连接到SYM系统,2年来运行正常,现在BNA有故障,有其他品牌的替代产品么(不改变物理连接方式)
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qinbiao2008 发表于 2010-7-30 12:31:00
<p>买一个485转TCp的转换接口试下</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shakeice 发表于 2010-7-30 16:50:00
<p>学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wolf77 发表于 2010-9-3 09:31:00
如果是EBI系统或者SYMMETRE310及以下的可以使用MOXA 53代替,其他的就不可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yatousky 发表于 2010-9-6 12:36:00
<p>分不够,学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiaoyuzhi 发表于 2010-10-23 15:34:00
我的也是出现了问题,有解吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dengfeng2005146 发表于 2010-10-29 14:09:00
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gjr521 发表于 2013-5-22 19:21:00
在观望中学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
广州阿杜 发表于 2013-5-24 22:35:00
<p>可以改用R310的版本,这样,就不要BNA了.</p>
<p>QQ 1679570458</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城