有个周界,用总线主机,两个通讯口,分两边走线,北接1-11对对射,南接12-18对对射,北正常,南边一布防就报警,对射正常.对射的报警灯也没亮,模块正常,单个模块接主机也正常
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
水中飘摇 发表于 2010-7-5 14:06:00
             没人来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
QQ254031180 发表于 2010-7-6 11:36:00

什么品牌的主机

总线主机每个公司牌子都不一样

不过你说单一的不会产生这样的报警

只能是通讯部正常

你说模块单一接是正常的

主机若提示报警

则是你后端探测设备

你可以直接把后端探测器信号拆掉

常闭就并接起来常开你就断开

然后回到主机清楚报警记录

断电上电

看最新的消息

是否还是报警

供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
淡蓝的忧郁 发表于 2010-7-6 15:51:00
你所说的正常,可能并不是真正的正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhzxy 发表于 2010-7-6 16:07:00
最简单的办法,把对射与模块断开,把模块输入线短接(常闭输入),在布防试试看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gzaleph 发表于 2010-7-6 16:35:00
主机型号,模块型号,使用的线材规格型号,南边布线距离,北边布线距离?说话要说到点子上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hongcl 发表于 2010-7-6 17:43:00

楼上都有各自的见解,若觉得正常可能也是不正常的,可以用排除法逐一排除

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
saj110 发表于 2010-7-7 10:20:00
看来都不正常了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
aero105 发表于 2010-7-7 10:23:00
不布防的时候 南区防区正常吗?是否是线路破损 一布防 阻值较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ding777520 发表于 2010-7-14 14:10:00
是不是重码了,再就是对射是怎么对的,布线有没有布规范,电压正常不,周围有什么干扰没,再就是模块性能不好,国产的总线不怎么好,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
dzw1213 发表于 2011-6-29 18:34:00

学习

回复 支持 反对