保守计算:<br/>1平方 5A 220V能带1100W 380V能带1900W<br/>4平方 20A 220V能带4400W 380V能带7600W<br/><br/>1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 <br/>10下五,100上二, <br/>25、35,四、三界,. <br/>70、95,两倍半。 <br/>穿管、温度,八、九折。 <br/>裸线加一半。 <br/>铜线升级算。 <br/><br/>说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: <br/><br/>1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… <br/><br/>(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: <br/><br/>1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉 <br/><br/>五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 <br/><br/>现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 <br/><br/><br/>当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; <br/><br/>当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; <br/><br/>当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; <br/><br/><br/><br/>后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 <br/><br/>对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 <br/><br/>三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。 |
|