千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47698 |主题: 65961|排名: 2 

发新帖

请大家帮忙分析解码器经常损坏原因及解决办法...

[复制链接]
林松 发布于: 2010-6-27 07:25 1817 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

     工厂监控工程,其中有一个点解码器使用总坏,视频传输用双绞线有源传输器,这一点前端到监控室500米远,485信号用双绞线传输,前端供电,电压230伏,解码器使用一段时间后就损坏但并没有烧的痕迹,已坏了好几个了,不知该如何解决。

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

njbt 发表于 2010-6-27 10:58:00

应该分析下解码器的那部分损坏,比如是供电部分、数据部分,还是那部分,只有找到损坏地方才能沿着该线索查找原因

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

林松 发表于 2010-6-27 22:22:00
供电部分没问题,12v及24v输出都有,就是控制时继电器不动作
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

theonecat 发表于 2010-6-28 17:49:00
很专业,我不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

fuguhc 发表于 2010-6-28 18:26:00

换个无源码转看看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

d977103 发表于 2010-6-29 11:44:00
室外的吗,雷电多吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

lqkok 发表于 2010-6-29 13:59:00
弱弱问一句,线有问题没?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

fl8504189 发表于 2010-6-29 15:47:00
布线的时候485是不是和电线绞在一起短路了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

sz3769 发表于 2010-6-29 16:35:00

是485接口芯片损坏还是MCU芯片坏?

485芯片损坏是接口电缆有问题,MCU损坏解码器上5V稳压电源有问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zq159 发表于 2010-6-29 17:52:00
继电器不动作,那是485的问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报