千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]机房不在首层,怎么考虑承重问题(着急!)...

[复制链接]
supring 发布于: 2010-6-23 17:00 3216 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

机房不在一层,而电池重量接近1000KG,分两个电池柜,也不能满足一般楼层地板300KG的承重,由于静电地板底面距地面只有7cm,散力架用不了,还有没有其他做法,我考虑用钢板, 但是以前没做过,有做过的朋友指点下,能有图片就更感激了。着急,下周就要安装了,谢谢各位朋友了

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
supring 发表于 2010-6-25 10:00:00
各位,希望告诉怎么处理,如果有图片大家分享,更感激不尽。supring_00@yahoo.com.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tigeryan 发表于 2010-6-28 09:37:00

和业主说明原因,要求把电池放到一层。线缆加粗送到二层。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tigeryan 发表于 2010-6-28 09:39:00

另外 在了解二层的承载主力柱与梁情况下。做一个减力方案,报请物业或设计院。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hexenaggie 发表于 2010-6-28 15:10:00
 我以前的做法是直接把电池箱稳在混凝土地面上,当然,是有承重梁的那一面,如果没有我以前的那种条件,那么楼主就要考虑分散放置电池或者把ups从机房分离出来的方案了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
0ldh 发表于 2010-6-29 14:31:00

炭纤维加固

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ice3403 发表于 2010-7-7 16:00:00

碳纤维加固需要在楼下顶部处理,建议取掉地板,做散力架。或者改电池架,电池只放两层。前提是地方要够大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆