supring
积分
帖子
主题
机房不在一层,而电池重量接近1000KG,分两个电池柜,也不能满足一般楼层地板300KG的承重,由于静电地板底面距地面只有7cm,散力架用不了,还有没有其他做法,我考虑用钢板, 但是以前没做过,有做过的朋友指点下,能有图片就更感激了。着急,下周就要安装了,谢谢各位朋友了
使用道具 举报
和业主说明原因,要求把电池放到一层。线缆加粗送到二层。
另外 在了解二层的承载主力柱与梁情况下。做一个减力方案,报请物业或设计院。
炭纤维加固
碳纤维加固需要在楼下顶部处理,建议取掉地板,做散力架。或者改电池架,电池只放两层。前提是地方要够大。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页