遇到一个项目,机房在二层。现需要在机房安装UPS,由于需要32块100AH的电池,重量大概1000KG,而楼层地板承重约300KG,即使分两个电池柜,也超过300KG标准,本来想做散力架吧,可是那个地面距静电地板下面得距离只有7cm,做散力架就空间不够了,请教各位有什么办法?

也可能有人说,分两个超重点没问题,但是我觉得还是保险起见,想得到各位朋友指点,谢谢

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
猫弹鬼跳 发表于 2010-6-24 16:58:00

1.掀开地板2.安装散力架3.切割地板与散力架对齐。高出地板的散力架部分刷漆装饰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ljzabc 发表于 2010-6-24 19:38:00
可以找建筑的主梁位置分2个电池柜摆放,就没事啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lizhongxin 发表于 2010-6-25 08:44:00

可以把地板掀开,用槽钢做个梁,然后把设备装在槽钢上.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
0ldh 发表于 2010-6-28 14:56:00

做碳纤维地板加固

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
supring 发表于 2010-6-29 10:05:00
做碳纤维地板?楼上两位朋友能介绍下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zunyu19 发表于 2010-6-29 16:06:00

应该找一下建筑图纸,争取在承重墙、梁上做文章,不要找剪力墙和隔墙。散力架可以做的和地板一样平。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ywj007 发表于 2010-7-20 11:44:00
这要看楼体结构,是否在梁上或在梁边,柱子之间的跨度等来综合考虑。1000KG的重量一般不用特意去做承重处理。楼板承重并不是说不能超过单位面积的承重量,而是在一个结构区域内的总承重量不能超标就行了。如果项目大的话,可以找建筑设计院出承重设计图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wy633 发表于 2010-7-22 23:58:00
重新做个加强梁,化学铆接与机房两侧承重梁上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sueifengpiaolio 发表于 2010-8-2 15:00:00

其实没什么问题的,300kg/m2指的是机房的活负载,如果按照楼主的算法,基本上每台UPS机房都要做散力架或增加机房承重。只要UPS的总重量不要超过机房的总的承重能力的80%就应该没什么问题了,而且像蓄电池机架这些比较重的设备尽量靠粱放置,这样承重能力会大一点。还有机房的承重最好让设计院的结构专业去确认,我们没有权利去确认这个事,也负担不起这个责任的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wwwzdfcom 发表于 2010-9-2 17:29:00

散力架的高度本来就应该与地板完成面齐平,可选择小型号的槽钢、工字钢等

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jiangsrs2004 发表于 2010-9-29 11:34:00
楼主问题很普遍,不过回答的人们很专业,不错
回复 支持 反对

使用道具 举报