跳转到指定楼层
我用1.0的线架空到前端【100米】,改用0.5的线分给各个变压器,最多一条线上100米接5个2A的电源,这样会不会把线烧坏?或者最远端的电压不够呢?明白人指教!
回复

使用道具 举报

已有91人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qiuliqiuli 发表于 2010-6-23 15:08:00
导线截面积与载流量的计算

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

二、 铜导线载流量(35℃)
截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263
三、 抽屉柜抽屉导线选用标准
截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3
电 流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 60
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tchsd 发表于 2010-6-24 12:37:00

积分不够,路过,拿分走人!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wyong200 发表于 2010-6-24 17:11:00

太复杂,看不懂~!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lizhiqiang0371 发表于 2010-6-24 17:14:00

我也看不懂

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lizhiqiang0371 发表于 2010-6-24 17:14:00
期待更好的答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mofei_k 发表于 2010-6-24 17:16:00
看看,有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
utpvideozx 发表于 2010-6-24 22:00:00

积分不够,路过,拿分走人!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
我配旺财看日出 发表于 2010-6-24 22:00:00
为什么要几个开关电源走一根线呢?不明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gyj200510291 发表于 2010-6-24 22:17:00
以下是引用qiuliqiuli在2010-6-23 15:08:00的发言:
ziyuepc 发表于 2010-6-25 17:40:00

积分不够

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wangjian9230 发表于 2010-6-26 13:04:00
电压不太够吧,2*0.5mm的线太细了点吧,起码的1mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
追赶太阳的波波 发表于 2010-6-26 14:11:00
看不懂咋办!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
znza 发表于 2010-6-27 19:47:00

走强电我从不用1平以下的~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
d977103 发表于 2010-6-27 21:05:00
导线截面积与载流量的计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
cnhacker 发表于 2010-6-27 21:18:00
电工知识上都有,兄弟,其实你做工程的时候最好不要用1平方以下的,其实这之间也节约不了几个钱的,出问题了你就麻烦大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wchsxm521 发表于 2010-6-27 22:46:00
积分不够,赶紧加分才是真的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
wchsxm521 发表于 2010-6-27 22:47:00
积分不易,一定要珍惜啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wchsxm521 发表于 2010-6-27 22:47:00
这个问题我也很关心,期待答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
wchsxm521 发表于 2010-6-27 22:48:00
楼上的回答好像太复杂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12345下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城