看来你确实不是做监控工程的,呵呵,你这方案有以下几个明显错误:
1、首先你这不是网络监控,只能算是一个传统的模拟监控而已,因为你前端用的是模拟摄象机不是网络摄象机,光纤用的是光端机不是光收发器,你组的网络不是以太网,所以还真不知道你是做的什么网络呵呵。
2、就电视墙来说,按理你只有6路图象,全部显示也只要6台显示器,不知道为什么要12台显示器?还有12台同时显示一路图象,那不是一般的设备可以实现的,你需要找专门的做电视墙拼接屏的人去做。
3、如果按传统模拟做法,操控键盘只能在硬盘录象机或者矩阵上实现,坐席监控也需要硬盘录象机带网络功能才可以实现。
看来需要建议你重新做方案,用网络监控前端需要用网络摄象机,带IP地址的编码卡就可以实现,后端可以用解码器上电视墙,做真正意义的拼接屏你那12拼接屏那价格是天价了,建议你直接用3台58寸大液晶电视,用3台4路解码器,可以实现一台电视同时显示4路或者放大显示一路。只要是网络监控,坐席台和指挥台联网监控就没有什么问题了,矩阵也可以直接使用坐席台上的数字矩阵。