最近在一山上做防雷接地,山体基本全是风化沙石,无奈用换土法,我想请问各位行家,这种情况下应该如何才能准确测得接地电阻呢,如果用一般方法,20米、40米开外还是沙石,这样测得电阻还是巨大,又有什么意义呢?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hnht 发表于 2010-6-19 19:54:00

盼高手解答

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
老牛破车 发表于 2010-6-20 09:11:00
友情提醒:为表示对律师积极回复问题的感谢,如有满意答案请及时采纳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hnht 发表于 2010-6-22 12:11:00
看来这问题挺难
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hnht 发表于 2010-6-23 23:11:00
这么些天了这个问题也没人能回答,真有这么难么????????????、
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hnht 发表于 2010-6-24 22:47:00
对千家论坛极度失望,一周了,一个普普通通的问题竞没人能回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
小金肥猪 发表于 2010-6-25 18:31:00
友情提醒:为表示对律师积极回复问题的感谢,如有满意答案请及时采纳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
大胡子88 发表于 2010-6-26 10:00:00
20米、40米开外还是沙石,加卷100米的线,拖远些测,比较地越远越接近真实地阻值,电力测接地经常放三、五公里的线的。