千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 球机不停自转 怎么办? [打印本页]
作者: 小个子 时间: 2010-6-14 10:01
标题: 球机不停自转 怎么办?
如题 球机不停自转 键盘控制都是正常 调好位置后 过一段时间又开始自转 解码器拨回过出产状态 还是不行 求各位大哥帮忙 我该怎么办啊??
作者: alecyao 时间: 2010-6-14 10:49
肯定是解码器的问题,不用问肯定是杂牌机子
换个好的解码器
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-6-14 12:23
可能是协议兼容性不够好
作者: lh8962 时间: 2010-6-14 13:12
485的线短路了 好好检查下
作者: sb74362426 时间: 2010-6-14 13:18
这个问题我也遇见过,你把你连接的485控制线从新做一下,不要用手拉手的方式,活者换光端机,这种问题最大可能性是光端机的问题!!!
作者: xiaorh008 时间: 2010-6-17 18:20
加个电阻看看
作者: xiaozi5897 时间: 2010-6-17 18:43
以前遇到过这种情况 一次是控制板不会停止的问题 一次是控制信号太弱的问题
作者: wtfmtd 时间: 2010-6-17 18:48
很好排除啊 换个解码器 或者 换个球机 不就得了 怀疑是解码器的问题。
作者: szc 时间: 2010-6-17 20:01
可能是协议或什么设置的问题,我见过这种现象
作者: shukui 时间: 2010-6-17 20:27
我也经常遇见这样的问题,到底该如何解决,请楼下的帮助
作者: hmingl 时间: 2010-6-17 23:08
我也遇到过这个情况,你可以检查:1、可能是485信号线的问题,2、如果用光端机的话换一个光端机试试。
作者: hztaoran 时间: 2010-6-18 11:29
我也是有相同的问题,其他的几个球机安装上去都是没有问题的,但是唯独这个就有问题了,我已经换了个球机上去,几天这后还是出现这样的问题!烦恼中!
作者: ycs256 时间: 2010-6-18 12:04
遇到过,停电后重启,好多头都自己在动,换了光端机一样,把矩阵换了就好了
作者: 辉煌我哭 时间: 2010-6-18 14:48
以下是引用ycs256在2010-6-18 12:04:00的发言:
遇到过,停电后重启,好多头都自己在动,换了光端机一样,把矩阵换了就好了
你这种情况是球机开机自动巡检,过会就好了额
作者: langbianren 时间: 2010-6-18 15:18
485控制线的问题相对来说要大一点,逐步排查
作者: ycs256 时间: 2010-6-18 15:28
以下是引用辉煌我哭在2010-6-18 14:48:00的发言:
你这种情况是球机开机自动巡检,过会就好了额
转了几个小时,是自动巡检吗?
作者: ygbaohe888 时间: 2010-6-18 22:27
可以用万用表测量下。485是否短路。最主要是解码器的问题。一般换掉即可
作者: xpwinsp 时间: 2010-6-19 12:16
应该坚持 控制线
作者: yantingling949 时间: 2010-6-19 13:49
485控制信号的问题大些
作者: hjh198787 时间: 2010-6-19 14:36
是什么牌的,换个云台就可以解决。
作者: POEC 时间: 2010-6-19 15:15
直接换网络的就可以解决了,不存在485控制线的问题
作者: zq159 时间: 2010-6-25 09:13
砸机器,走人
作者: 高科 时间: 2010-6-25 09:33
一般采用总线型结构,云台控制好的
作者: li345625845 时间: 2010-6-25 11:37
我遇到的是设置问题
作者: li345625845 时间: 2010-6-25 11:43
路过
作者: luyongforever 时间: 2010-6-25 11:47
我服了你了
这样的工程商也有?
球机刚通电要回到初始状态,要自检的啊,哥哥,
作者: lsxwlmq 时间: 2010-6-25 11:50
解码器有问题
作者: shimingfe 时间: 2010-6-25 12:09
一步一步排查吧,先是协议,然后解码板,控制信号等等。
作者: 天涯1985 时间: 2010-6-25 13:01
碰到过一次,电源关一下就好了,不知道什么问题
作者: 小个子 时间: 2010-8-4 18:33
已经解决 换了波特率
作者: cnpjc 时间: 2010-8-4 19:20
我告诉你,解码板坏了
快球处于自检状态
解码板上有个光敏电阻 你要是有水平 就换个 保证好,不行就把解码板给拆了换个
作者: hc8501 时间: 2010-8-5 11:06
那就从控制方向的找起吧,线短路??
拿分
作者: acitysun 时间: 2010-8-5 11:29
首先是重启设备,不管用的话,如果使用了光端机先换光端机试试,如果没有使用光端机,那就是球机解码器的问题,总之是解码环节出了问题。这个问题还是比较常见的。
作者: 情有河源 时间: 2010-8-5 12:02
我现在就遇到这样的问题,机子刚拿回来接上去就不停的来回转,怎么控制也不行,后来换了块解码板就好了,反馈给供应商,供应商说我们是测试好的,不会有问题的,真晕。
作者: shenmue 时间: 2010-8-5 13:01
学习了
作者: terry4321 时间: 2010-8-5 13:57
学习
作者: baguodong 时间: 2010-8-5 14:09
485信号线的问题
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |