光端机问题...

[复制链接]
tzlbbs 发布于: 2010-6-7 09:36 2724 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
     我菜鸟一个,只卖光缆光设备及熔接,卖一客户4V1D和8V1D光端机各一对(二对光端机是不同品牌)。现出现一个问题:8V1D光端机接一个球机时能控制转动,二个球机同时接时,就不能控制转动。客户说可能是二个不同品牌光端机不兼容造成的。

     请教各位大家,出现这种情况的真正原因是什么?该如何解决?谢谢!

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
语飞 发表于 2010-6-7 10:02:00

应该不是光端机的问题,从其他方面再查查。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haiwangxing 发表于 2010-6-7 14:43:00
 使用485集线器可以解决这个问题,光端机不同,存在485接口相互不兼容的问题。和这个有类似

在某监控项目工程改造当中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行.

  但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用.

  施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决.

 

485集线器


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
语飞 发表于 2010-6-7 15:39:00
同意3楼的意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
t83826255 发表于 2010-6-10 17:30:00
高手 学习了还生动的有图 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
luyuhuan 发表于 2010-6-12 17:43:00
学习了 呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lhy2990518 发表于 2010-6-14 18:18:00
这个方法好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wgf334172406 发表于 2010-6-18 11:06:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yihe 发表于 2011-9-29 11:15:00

学习下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
megaview 发表于 2012-1-10 18:27:00
这个方法好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
leehomly 发表于 2012-1-30 14:31:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hktk2099 发表于 2012-1-30 21:57:00
频率不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
宏天 发表于 2012-4-14 14:19:00
可能协议不同吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城