为什么2Kva的UPS不能负载2KW呢?大家别笑我啊...

[复制链接]
jinfa8888c 发布于: 2010-5-18 18:02 10738 次浏览 76 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

61#
feifeigoodbaby 发表于 2011-10-14 15:36:00

有个因数,不可能是百分之百的。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

62#
jinduo 发表于 2011-10-25 17:43:00

视在规律跟有功规律的差别 一般系数是0.8

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

63#
ziyunyinyin 发表于 2011-10-26 11:21:00
学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

64#
chrislch 发表于 2011-10-27 10:38:00

不懂KVA什么意思。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

65#
y8719 发表于 2011-10-27 10:48:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

66#
melucky 发表于 2011-10-28 09:19:00
你就根据你的需求功率除以0.7就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

67#
qinbow 发表于 2012-1-23 17:16:00
有功功率、无功功率与视在功率
  在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。
  有功功率又叫平均功率,是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
  无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
  无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。为了形象地说明这个问题,现举一个例子:农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢?
  在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
  无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在:
  (1)降低发电机有功功率的输出。
  (2)降低输、变电设备的供电能力。
  (3)造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
  (4)造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
从发电机和高压输电线供给的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。这就是电网需要装设无功补偿装置的道理。
视在功率:在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫视在功率,以字母S或符号Ps表示,单位为千伏安(kVA)。
有功功率、无功功率、视在功率三者关系可以用功率三角形表示
有功功率、无功功率、视在功率三者关系可以用功率三角形表示

2功率因数
  电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位角φ的余弦cosφ来表示。cosφ称为功率因数,又叫力率。功率因数是反映电力用户用电设备合理使用状况、电能利用程度和用电管理水平的一项重要指标。三相功率因数的计算公式为:

式中cosφ——功率因数;
  P——有功功率,kW;
  Q——无功功率,kVar;
  S——视在功率,kV。A;
  U——用电设备的额定电压,V;
  I——用电设备的运行电流,A。
  功率因数分为自然功率因数、瞬时功率因数和加权平均功率因数。
  (1)自然功率因数:是指用电设备没有安装无功补偿设备时的功率因数,或者说用电设备本身所具有的功率因数。自然功率因数的高低主要取决于用电设备的负荷性质,电阻性负荷(白炽灯、电阻炉)的功率因数较高,等于1,而电感性负荷(电动机、电焊机)的功率因数比较低,都小于1。
  (2)瞬时功率因数:是指在某一瞬间由功率因数表读出的功率因数。瞬时功率因数是随着用电设备的类型、负荷的大小和电压的高低而时刻在变化。
  (3)加权平均功率因数:是指在一定时间段内功率因数的平均值,其计算公式为:

  提高功率因数的方法有两种,一种是改善自然功率因数,另一种是安装人工补偿装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

68#
大蒜陀 发表于 2012-1-25 18:05:00
80%那还是不错的设备啊,现在国产的60%就不错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

69#
wjh7912 发表于 2012-2-2 15:40:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

70#
w279363411 发表于 2012-2-2 21:15:00
终于明白了 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

71#
风笑松 发表于 2012-2-4 04:45:00

以前还不会,现在明白了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

72#
zseinstein 发表于 2012-2-6 11:20:00
顶12楼~~ 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

73#
kxc 发表于 2012-2-16 09:01:00
如果是一备一或者多备一的话,还要再减五成以下呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

74#
viking78 发表于 2012-2-17 11:01:00
%^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

75#
hkwxy 发表于 2012-2-22 11:18:00
APC模块化的UPS据说做过测试能做到0.9!不知真假!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

76#
liuu 发表于 2012-2-22 16:25:00

恩,保持在60-70%比较合理

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

77#
chrischen123 发表于 2012-3-26 10:16:00
UPS标称功率×有效因子=实际功率数,实际使用的最优方式为使用70%~80%  ,同意!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报